您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:13个,阅读:1256 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(施耐德):46
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/9/24 14:12:42
#10楼
急停必须用常闭接点且需要直接连接,不得采用总线及通信类连接
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
17885
329345277
文章数:5639
年度积分:445
历史总积分:17885
品牌积分(施耐德):29
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2016/9/24 14:26:41
#11楼
是啊,感觉急停用无线很危险
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/24 16:03:17
#12楼
我感觉急停开关不适合无线按钮。
3509
2232923848
文章数:1373
年度积分:50
历史总积分:3509
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2016/8/3
发站内信
发表于:2016/9/26 11:36:18
#13楼
急停不得用无线.