您现在所在的是:

英威腾变频器

回帖:10个,阅读:8095 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
dongchunyu
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2016/9/18 14:43:45
#0楼
检修一台英威腾GD100变频器,一上电就显示P.OFF,经查是电压检测故障。首先测三相380V,整流出530V直流电压,测变频器24V正常,5V正常T,L082C的正负15V正常(TL082C也换过),但是VDC的电压为0.65V(正常为1.77V),查到这不知该如何进行了,请各位高手指点!谢谢了
[此贴子已经被作者于2016/9/19 14:30:38编辑过]
10586
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:288
历史总积分:10586
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/9/18 17:01:23
#1楼
0.65V不对就向前查,测阻值,是否有开路,或短路。
8270
xtswc
文章数:306
年度积分:249
历史总积分:8270
注册时间:2013/3/19
发站内信
发表于:2016/9/18 18:31:30
#2楼
也有可能电容有漏电
此帖发自手机工控论坛
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/9/19 12:00:05
#3楼
上边有个三相检测的小板子,可以把光欧那边封了
此帖发自手机工控论坛
1030
dongchunyu
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2016/9/19 14:27:03
#4楼
在网上找的参考图,结合此图检测电源驱动板VDC点周围的二极管,电阻电容都正常,顺着VDC点测主控板上的电阻R13 1K正常,此电阻接到CPU的23脚,测23脚对地有50多欧的阻值,明显短路,顺着23脚查D3 M5C复合二极管正常,外接C132 C212 C216 C227拆下后检测也是好的,23脚对地也不短路了,所以用电桥检测电容容量,一一全部更换,以免再犯。更换元件后,VDC点的电压从0.65V上升到1.77V了。
附件 360截图20160919134402265.jpg
1030
dongchunyu
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2016/9/19 14:29:06
#5楼
特别感谢楼上几位师傅的指点!表情
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/19 18:35:21
#6楼
电容容量检测,是否发现了问题;或是不是通过分析,判断出是电容的问题。
谢谢楼主分享!
4788
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:186
历史总积分:4788
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/9/19 20:47:03
#7楼
以下是引用dongchunyu2016/9/18 14:43:45的发言:
注册时间:2020/11/29
发站内信
发表于:2020/11/29 14:05:53
#8楼
师傅
此帖发自论坛手机版
56
louchengmu
文章数:2
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2020/11/29
发站内信
发表于:2020/11/29 14:09:28
#9楼
我这个菜鸟问一下你这个结果是哪个电阻坏了
此帖发自论坛手机版