安川变频器在电机启动过程中报GF故障代码,第二次重新启动后能启出来,请问电机启动过程中如果跳的话不是应该报过流故障吗?
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/9/8 9:03:22
#1楼
有可能是过流
此帖发自手机工控论坛
891
saikinki
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2015/8/25
发站内信
发表于:2016/9/8 13:35:47
#2楼
GF是变频器输出侧对地短路,电流超过额定的50%.
用兆欧表量量电机电缆的对地绝缘,还有电机线圈的绝缘也有可能.
[此贴子已经被作者于2016/9/8 14:32:50编辑过]
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/9/8 15:26:04
#3楼
短路,过流都 与电流检测电路有关,正常时观察显示电流变化,分析是外部(负载)还是内部(检测电源,驱动电路)。
7093
tdl887271
文章数:775
年度积分:50
历史总积分:7093
注册时间:2004/11/11
发站内信
发表于:2016/9/8 17:02:01
#4楼
先查电机的绝缘电阻
551
290998492
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:551
注册时间:2016/8/31
发站内信
发表于:2016/9/8 18:07:59
#5楼
回复 #2楼 saikinki
如果是电机或电缆绝缘有问题的话,电机启动后使用的时间也不会很长吧,但是电机启出来后一般都能用半天,但是变频器的频率比较高,电机是冲洗泵,母管压力设定在5公斤,变频器频率一般保持在45HZ,电流在118A,电机额定电流为147A,感觉有点偏高,因为冲洗泵是两台电机,一台运行,一台备用,另外一台正常使用时变频器的频率保持在36HZ ,这台电机功率只有75KW,另外一台是90KW,不知道和这个出力有没有关系。
844
zhang_ccl
文章数:9
年度积分:53
历史总积分:844
注册时间:2012/9/8
发站内信
发表于:2016/9/8 19:33:10
#6楼
换电机试试,或空载试试
此帖发自手机工控论坛
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2016/9/8 21:17:40
#7楼
安川有误报的情况
891
saikinki
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:891
注册时间:2015/8/25
发站内信
发表于:2016/9/9 9:35:30
#8楼
以下是引用2909984922016/9/8 18:07:59的发言:
如果是电机或电缆绝缘有问题的话,电机启动后使用的时间也不会很长吧,但是电机启出来后一般都能用半天,但是变频器的频率比较高,电机是冲洗泵,母管压力设定在5公斤,变频器频率一般保持在45HZ,电流在118A,电机额定电流为147A,感觉有点偏高,因为冲洗泵是两台电机,一台运行,一台备用,另外一台正常使用时变频器的频率保持在36HZ ,这台电机功率只有75KW,另外一台是90KW,不知道和这个出力有没有关系。

原来正常使用的设备,发生报警,无非就是那么几种.
1,使用状况发生变化.(负载变化,电源变化等)
2,硬件老化(导致绝缘不好)
3,变频器内部老化,导致误报警.

根据实际情况排除各种可能性,剩下的未排除项目,真相就在里面.
551
290998492
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:551
注册时间:2016/8/31
发站内信
发表于:2017/1/18 18:40:56
#9楼
后来将变频器甩开,电机与靠背轮脱开,工频启动电机一起就跳进线开关,解体电机发现线圈有受损,这就是罪魁祸首,重新委外更换线圈后变频启动该电机均正常。