倒计时100min,plc里设置好T0,从HMI输入时间(min),再乘以60后给T0计数,到时间后T0闭合
但是因为时间太长,不能在屏幕上显示已经计的时间,这样很不方便,不知道已经计了多久时间,有什么办法能将已经发生的时间显示出来呢?
学习提高
3415
13801509984
文章数:293
年度积分:113
历史总积分:3415
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2016/9/5 7:49:36
#1楼
可以自己做定时程序,不用定时器
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/9/5 8:05:36
#2楼
T作时基、C或D计数;倒计时就做减计数
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/9/5 8:21:06
#3楼
要求精度高可以读取系统时钟与设置目标值进行运算处理,这样不受扫描时钟影响
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/9/5 8:21:40
#4楼
条件通了,开始计数。秒 分依次显示就行了
23805
wushulin 版主
文章数:6168
年度积分:238
历史总积分:23805
注册时间:2006/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2012论坛优秀版主
2011国庆活动
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/9/5 8:44:11
#5楼
不要用计时器,用减法指令,想怎么做就怎么做。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修; 单独非标项目合作。
40348
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1306
历史总积分:40348
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/9/5 8:55:30
#6楼
人机里读T0的值,然后在人机里转换下时间。
清泉石上,明月松间。
4918
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:4918
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2016/9/5 9:00:26
#7楼
干嘛费用定时器。。。。定义一个word,开始计时时就是把设定值映射到这里,然后用一秒脉冲做条件去做减法。。一秒减1。其它的你自己想想呗。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2016/9/5 9:31:21
#8楼
简单点用分钟脉冲,三菱的是M8014

M8014  INCP D200

SUB K100 D200 D10

D10就是倒计时了
大家一起学习
2282
evanlei
文章数:426
年度积分:50
历史总积分:2282
注册时间:2016/1/6
发站内信
发表于:2016/9/5 19:22:41
#9楼
??大家真是太厉害了,越学知识越少了