您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:3049 [上一页] [1] [2] [下一页]
627
13822549391
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:627
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/9/3 20:32:22
#0楼
要控制在生产线上的5台三相电机,总的漏电空开和进线分别用多大?经验不足,请各位前辈指导指导,谢谢
1349
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/9/3 20:50:38
#1楼
控制电机空开容量1.5-2倍额定电流。具体多少你算下吧
627
13822549391
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:627
注册时间:2016/3/14
发站内信
发表于:2016/9/3 21:03:09
#2楼
回复 #1楼 lin71664
5台750W,380V的电,我觉得20A的空开也行了吧,包括损耗就选个30A的绝对足够了,是这样吗?
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/3 21:09:32
#3楼
5台是同时启动还是分时启动?分时启动750W电机一台2A电流,5台10A,一台以2倍计算为4A加其余4台8A总电流为12A,那么16A的空开足以。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2016/9/3 21:28:30
#4楼
D型16-20都可以。
1349
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1349
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/9/3 21:47:12
#5楼
回复 #2楼 13822549391
五台全开也不超过10A,20A就够了,
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/9/4 9:59:57
#6楼
电动机的空开,用D型的。电感负载。
我是你的朋友
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/4 12:29:23
#7楼
楼主选带漏电的啊?那漏电动作电流选多大的呢?
[此贴子已经被作者于2016/9/4 12:29:47编辑过]
有问题可加
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/9/4 14:05:17
#8楼
带有开关电源类负载不要用漏电断路器,基本没法工作
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
9415
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9415
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/9/4 15:58:22
#9楼
16安的空开可以胜任。