您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:16个,阅读:1052 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

请教大神

599
贰柒拾NlMUyw
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:599
注册时间:2016/8/7
发站内信
发表于:2016/8/26 20:22:59
#10楼
回复 #9楼 ytleaderplc
可能是东西小,厂家没怎么重视吧,打服务热线没人接,新买的备件也就是随便包装了下,合格证、说明书什么的一样没有
20148
hpqian
文章数:4220
年度积分:193
历史总积分:20148
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2016/8/26 23:40:11
#11楼
到淘宝上找,找到卖家再找他要资料!
一切都在努力中!!
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/26 23:57:51
#12楼
目测系统至少有20路以上的模拟量信号需要采集与处理,因为S7-200的控制器扩展的模拟量模块通道数量有限制,并且还要考虑扩展其他的数字量和总线通讯模块,所以,只能使用第三方的模拟量变送器硬件集群解决方案,解决几十上百路模拟量信号的采集与传送的问题。
[此贴子已经被作者于2016/8/27 0:00:05编辑过]
19507
pqsh 版主
文章数:7447
年度积分:123
历史总积分:19507
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/29 9:45:22
#13楼
不好意思,昨天才看到。
今天查了接线和程序。
是多路复用器。
就是两个数字输入i1.4,1.5,不是你说的0.6.
转换板(复用器),分别输出两个数字量,指示当前四个模拟量到PLC对应输入哪几个。
I1.4=0,I1.5=0,对应aw0--vw100  vw100--vd420
0,1 vw108
1,0 vw116
1,1 vw120
大概这意思。在程序MAIN第一段开始,到第九段。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
599
贰柒拾NlMUyw
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:599
注册时间:2016/8/7
发站内信
发表于:2016/8/29 12:23:33
#14楼
回复 #13楼 pqsh
嗯嗯  是的 谢谢您。周末回去再家里,我仔细看了下程序,转换板上面的原理就是你说的这样。但,现在又有新的问题了,现场的接线在工程调试的时候,被我们内部工作人员改动过了,图纸上的图纸与程序根本对不起来。
19507
pqsh 版主
文章数:7447
年度积分:123
历史总积分:19507
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/8/29 12:50:23
#15楼
那还有什么问题?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2016/8/29 13:37:32
#16楼
以下是引用贰柒拾NlMUyw2016/8/29 12:23:33的发言:
嗯嗯  是的 谢谢您。周末回去再家里,我仔细看了下程序,转换板上面的原理就是你说的这样。但,现在又有新的问题了,现场的接线在工程调试的时候,被我们内部工作人员改动过了,图纸上的图纸与程序根本对不起来。


这个以后维修有点麻烦了哦

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004