您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1147 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

电压低于多少报警

26803
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1178
历史总积分:26803
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/19 21:32:34
#0楼
变频器进线电压低于多少报欠压故障,360v. 还运行呢
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/8/19 21:50:23
#1楼
只要电压不会继续因为负载率的高低而大幅波动的情况,感觉360V还是可以运行的,毕竟在±10%的范围内。
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/8/19 22:05:22
#2楼
同意一楼的观点正负10%的偏差以内
此帖发自论坛手机版
17124
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/8/19 22:13:17
#3楼
正负10%都算正常吧,就看你的保护做的好不好!
做什么事贵在坚持!
10586
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:288
历史总积分:10586
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2016/8/20 8:56:59
#4楼
这要看什么变频器,有的没有欠压报警,电压低对设备不好。
26803
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1178
历史总积分:26803
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/8/20 13:07:47
#5楼
国产变频器
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/8/20 14:48:20
#6楼
一般都是供电电压的正负10%范围有效,超过了报电压故障。或者是过电压,或者是欠电压。
我是你的朋友
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/8/20 16:14:48
#7楼
360属于正常
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
18718
fsjnzhouyan
文章数:4896
年度积分:1020
历史总积分:18718
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/8/20 17:02:28
#8楼
使用有交流电压容许波动范围325~528V。
摸着石头过河,走自己的路吧!
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/8/21 18:16:08
#9楼
这要看变频器里边的直流电压检测电路了。
此帖发自手机工控论坛