发表于:2016/7/29 17:38:11
#0楼
[size=4]报告已经提交,请不要复制以下内容:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=427395
[/size]我们通常都是采用测温枪进行测温,根据多年的现场经验,主要存在以下问题:
1. 只能测某一个点的温度:不能全面把握被测对象的整体情况;
2. 测温难度大、工作量大:我们一个电控柜的接触器断路器有数十个,接线端子有几百个,对每个连接点进行测量,工作量巨大,并且测量周期太长;
3. 测温记录繁琐:要么一个人测量一个人记录,要么测一下记录一下,效率低;
4. 数据沉淀:无法整理归档、形成报告。
我们使用福禄克红外测温仪对现场PLC、控制柜元器件、机器人控制柜、机器人伺服、机器人电机、压力机旋转接头、压力机变频器、压力机主电机、压力机电机电缆等进行了一系列的检测。
通过福禄克红外测温仪在现场开展工作,有效的监控了设备的运行温度:如旋转接头、轴承、电机本体、线缆、低压电器接线端子、控制线路、机器人控制系统、伺服系统、机器人本体轴承、机器人各轴电机、817KW电机外壳、线缆及接线端子。检测效率高、操作简单、方便、直观,并且能直接保存被测区域,线下进行任何位置的温度查看,还能生成报告,对最高温度点、最低温度点、平均温度以图表形式展示出来,使得夏季设备测温工作以及日常预防维护工作开展得心应手。福禄克红外测温仪无疑是设备维护工作的良师益友。
通过福禄克红外热成像仪,我们进行现场设备及其零部件的温度测量和监控,主要有以下优点:
1. 一次测量一个元器件的多个位置:测量更全面;
2. 一次测量多个元器件:每次可以测量2-6个接触器或者断路器,工作强度降低,省时、省事、省力;
3. 测量接线端子:一次可以测量几十个,每个端子温度尽收眼底,方便、快捷;
4. 测量电缆:一次测量一段,线缆损伤无处可逃,一测便知;
5. 测量运行中的电机:电机整体温度清晰可见;
6. 测量只需一人即可,从现场采集数据,存储在卡里,测量完毕后,导入电脑,方便实时进行查看和分析。
