您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:14个,阅读:4653 [上一页] [1] [2] [下一页]
727
106253170
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:727
注册时间:2011/6/18
发站内信
发表于:2016/7/26 9:21:17
#0楼
三菱PLC有没有MODBUS库函数类似西门子那样的?无用自己编程?比较方便点?
1112
dyxnkj
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2016/7/2
发站内信
发表于:2016/7/26 9:33:18
#1楼
   三菱就是没有库函数,所以很不方便,对于三菱PLC挂接MODBUS设备的困扰,想必很多工程师都会有,三菱不像西门子PLC有库函数,稳定性高,官方可靠。而三菱PLC想要连接MODBUS从站,就需要自己手把手编程MODBUS主站程序,自己写CRC校验,大大增加了三菱PLC的负担。占用内部扫描时间,通讯周期,大大削弱三菱PLC对应其他设备的控制能力和处理能力。比如扫描周期加长了,对应IO反应就增加了。
[此贴子已经被san.simon于2016/9/7 9:15:53编辑过]
德阳迅诺科技-现场总线IO专家
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/26 10:07:03
#2楼
以下是引用1062531702016/7/26 9:21:17的发言:
三菱PLC有没有MODBUS库函数类似西门子那样的?无用自己编程?比较方便点?
这个要看是三菱具体什么系列、什么型号!
FX1S FX1N FX2N都只能用RS指令按照MODBUS协议报文格式自己来写程序,同时CRC也需要自己编写子程序!
而FX3S FX3G FX3U等通过添加FX3U-485ADP-MB特殊模块(还需要适配器)即可使用ADPRW指令很方便的实现MODBUS协议
Q系列的则有对应的通信模块,如QJ71M91、QJ71C24N等
QQ149034219
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/26 10:25:45
#3楼
以下是引用dyxnkj2016/7/26 9:33:18的发言:
迅诺科技有一个转换设备无需三菱PLC编程MODBUS主站程序,只需要把三菱PLC自由口设置下通讯参数即可。

一口水喷在显示器上,三菱欧洲官网提供了Modbus功能块,可以在GX works中调用,也可以在早期GX IEC Developer中使用。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1112
dyxnkj
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1112
注册时间:2016/7/2
发站内信
发表于:2016/7/26 13:44:09
#4楼
PLC 3系列 可以使用485ADP-MB 特殊适配器  同样要占用主程序扫描周期,
[此贴子已经被san.simon于2016/9/7 9:16:23编辑过]
德阳迅诺科技-现场总线IO专家
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/26 19:12:13
#5楼
三菱的通讯这一块的确不是很好
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/27 7:41:04
#6楼
以下是引用zhengpan20102016/7/26 19:12:13的发言:
三菱的通讯这一块的确不是很好
不是不好,这么大的公司做一个MODBUS肯定可以,人家自有人家的考虑!
台达 台安 信捷都可以在主机集成MODBUS,以三菱的技术肯定也可以!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/27 7:42:44
#7楼
以下是引用guanyumou2016/7/27 7:41:04的发言:
以下是引用zhengpan20102016/7/26 19:12:13的发言:
三菱的通讯这一块的确不是很好
不是不好,这么大的公司做一个MODBUS肯定可以,人家自有人家的考虑!
台达 台安 信捷都可以在主机集成MODBUS,以三菱的技术肯定也可以!
那依你看 人家顾虑啥呢?
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/7/27 8:15:02
#8楼
三菱通讯都用专用指令、FX1/N2N用RS指令自由通讯协议就可以;3G/3U用RS指令或RS2指令自由通讯协议
8302
fujifa
文章数:2937
年度积分:235
历史总积分:8302
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/27 8:29:18
#9楼
以下是引用zhengpan20102016/7/27 7:42:44的发言:
集成多了卖不了高价不是变相降低利润么,人家顾虑的是利润。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved