请问为甚么我第一次下载后,断电了,在下载,M0.0还是至一,是因为断电数据保存吗
85727
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:246
历史总积分:85727
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/20 15:25:41
#1楼
呵呵;程序控制的吧?
联机看一下;
23125
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:131
历史总积分:23125
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/20 15:29:35
#2楼
M也是可以设置断电保持的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
654
344687947
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2016/7/6
发站内信
发表于:2016/7/20 15:41:01
#3楼
附件 C~【QE`~F%2OS@6GBELV_TRL.jpg
654
344687947
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:654
注册时间:2016/7/6
发站内信
发表于:2016/7/20 16:07:33
#4楼
如何去掉断电数据保持呢?
4584
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4584
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/20 21:05:55
#5楼
什么PLC呢?
4584
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4584
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/20 21:07:06
#6楼
每个品牌的设置都不一样的  三菱的和西门子的在CPU属性里都有设定项
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/21 0:20:48
#7楼
以下是引用3446879472016/7/20 15:41:01的发言:
附件 C~【QE`~F%2OS@6GBELV_TRL.jpg
I0.0是不是被导通过了?线圈M0.0的括号里面有个英文字母S,你应该懂是什么意思吧,S就是SET的意思。
请联机在线进行监控程序,当I0.0任意有一个导通信号,即使是非常短暂的,M0.0的状态如果不为1,那就是不正常的了。让M0.0的状态变回为0,需要编制针对线圈M0.0的RST指令梯形图程序。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/7/21 11:08:01
#8楼
不会吧,S7-200断电要重新置位的
做什么事贵在坚持!
18150
lizhengchao
文章数:7325
年度积分:136
历史总积分:18150
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/7/21 15:03:44
#9楼
你的M是被置位了