昨天看某一帖,由感而发,分享几例由人为错误导致的故障停机:
1. 某日,有一朋友打电话,说一台意大利设备停机,300PLC CPU SF亮,BF闪。
我让他查一下profibus从站是否有掉站的。
他说,没人动过这东西,但有个IM151 的拨码开关全是OFF。
好吧,问题点被发现了。
2.同理,我们这里,一个300 CPU SF亮,BF闪,硬件组态一监视,发现好多站没有挂上。
经查,某个DP的终端电阻被打到ON的位置,导致后面的站点无法通讯。
问题点被发现了,可是,都说没人动过这东东。
3.我之前发的一个求助贴,SEW参数莫名其妙丢失
后来发现是人为错误操作导致。。。
4.A,B两个加热区域,设定加热温度不同,其中一区域总报加热温度过高。
经查,两个区域的温度传感器接反了,
问题点被发现了,可是,都说没人动过这东东。
5.某Lenze变频器不转,经查,参数被恢复成默认了。重新设置,恢复正常
问题点被发现了,可是,都说没人动过这东东。
6.也有简单的正负极接反的情况
暂时想起这么点,
其实人为错误不可避免,不追究责任也不扣钱,只是都不好意思说,呵呵