工厂照明灯闪烁

892
740581960
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2010/6/9
发站内信
发表于:2016/7/16 22:59:25
#0楼
朋友介绍去的一个厂子,照明三相四线。有时照明灯频闪,无大功率负载。负责人说以前很好。自从前段时期打雷下雨后就出现这种情况,我查了配电房几个照明开关N线有点铜绿,拆下打磨后换了镀锌罗丝垫片(原来不是已生锈),离开后几天,又打电话说有时还闪,电脑还老重新启动,有时半夜里闪一段时间,白天又不闪了。请高手看看还要查哪里?
此帖发自手机工控论坛
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/16 23:04:11
#1楼
照明三相四线  是不是分配不均匀 晚上有些白天不开灯的地方开起来后 三相负载发生变化导致的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/7/17 0:14:33
#2楼
这个仔细量测电压,如果电压正常就是灯具受到高压冲击导致异常,否则就是电源
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/17 0:37:43
#3楼
只检查N线?相线呢?灯具供电线路和电脑插座电源进线线路,甭管是五根还是两根,统统检查过,用手使劲摇动。
19417
aaxin2008
文章数:5046
年度积分:585
历史总积分:19417
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2016/7/17 5:13:26
#4楼
是不是焊机比较多
 一花一世界,一佛一如来
3074
华新大个子
文章数:425
年度积分:56
历史总积分:3074
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/7/17 6:28:36
#5楼
有可能是电源线线径配小,空调或是大型负载启动瞬间压降大,导致照明灯闪烁和电脑重启。
4604
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4604
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/7/17 6:52:37
#6楼
是每相上面的灯都闪还是单一相的灯闪,这个要分清楚,然后再具体对待测电压
[此贴子已经被作者于2016/7/17 6:52:58编辑过]
10077
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10077
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/17 7:32:37
#7楼
是不是零线接触不好
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
892
740581960
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2010/6/9
发站内信
发表于:2016/7/17 8:04:11
#8楼
三相四线的电源,照明动力混用,但没大功率负载和电焊,3层办公楼的照明啊。电压打过了正常。
此帖发自手机工控论坛
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/7/17 11:07:36
#9楼
测量一下电源电压怎么样?然后再仔细检查一下零线接线端子怎么样