您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:13个,阅读:724 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

S7-200输出的问题

3111
愿天天天蓝
文章数:253
年度积分:62
历史总积分:3111
注册时间:2015/1/15
发站内信
发表于:2016/7/16 22:22:34
#0楼
三菱的跟好多plc输出都是直接输出220v控制接触器之类的!可是我看了很多用S7-200来控制的设备,都是先输出24v控制中继,再通过中继来控制接触器!不觉得多此一举,也浪费柜子的空间!按理说只要输出是继电器类型的plc是可以直接输出交流电的,为什么还要加个中继呢!
此帖发自手机工控论坛
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2016/7/16 23:06:48
#1楼
直接输出交流220从安全的角度不可靠 还有对内部输出触点的电流要求也高
41090
tigermu 版主
文章数:15034
年度积分:605
历史总积分:41090
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/7/17 4:14:51
#2楼
200继电器输出的也可以220,但是为了安全起见大多数都会加中间继电器,三菱的也一样。一旦点烧了可比一个继电器麻烦多了。
清泉石上,明月松间。
10083
9012573
文章数:799
年度积分:53
历史总积分:10083
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2016/7/17 6:07:56
#3楼
只要是继电器输出,都可以接交流220的,但为了安全,一般用弱电驱动强电。
此帖发自手机工控论坛
4604
ljchbhc
文章数:972
年度积分:50
历史总积分:4604
注册时间:2012/11/22
发站内信
发表于:2016/7/17 6:56:23
#4楼
其实多想想应该就明白了!
86074
ZCMY 版主
文章数:47534
年度积分:593
历史总积分:86074
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/17 9:36:27
#5楼
呵呵;如果继电器烧毁,你觉得是拆开PLC换里面继电器方便?还是外部的继电器更换方便?
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/7/17 11:25:05
#6楼
任何plc都一样
此帖发自手机工控论坛
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
11597
ytthink
文章数:2281
年度积分:170
历史总积分:11597
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2016/7/17 12:12:04
#7楼
你的思路就是有问题的
正确的做法是继电器 然后接触器或者电磁阀
3111
愿天天天蓝
文章数:253
年度积分:62
历史总积分:3111
注册时间:2015/1/15
发站内信
发表于:2016/7/18 17:36:26
#8楼
明白了!不过总觉得有点变扭
此帖发自手机工控论坛
4728
anriqing111
文章数:927
年度积分:50
历史总积分:4728
注册时间:2012/10/2
发站内信
发表于:2016/7/18 19:51:50
#9楼
以下是引用愿天天天蓝2016/7/18 17:36:26的发言:
明白了!不过总觉得有点变扭

不变扭,这样做主要考虑PLC的安全以及维修的方便。