伺服电机加滤波器

1154
ping52245
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1154
注册时间:2012/9/19
发站内信
发表于:2016/7/15 0:32:37
#0楼
大家觉得伺服驱动器电源进线端加滤波器好还是加隔离变压器好呢,是不是每个伺服驱动器前面都要加一个滤波器,能不能几个驱动器共用一个驱动器,还有能推荐一下比较好的牌子吗
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/15 8:14:38
#1楼
看到的都是加隔离变压器多,
还有倒数第二句你打错了去改一改
自学成才!
7699
alan3
文章数:1445
年度积分:335
历史总积分:7699
注册时间:2015/10/14
发站内信
发表于:2016/7/15 8:42:29
#2楼
加滤波器,几个伺服用一个大的,一般用20A的
呵呵呵呵呵呵呵呵
19162
1053370790
文章数:4394
年度积分:1225
历史总积分:19162
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2016/7/15 9:00:34
#3楼
伺服手册上都会提醒一点,电源需要经过隔离变压器。当然不经过隔离变压器也是可以使用的,但是会产生一些干扰。
10027
qd
文章数:5161
年度积分:50
历史总积分:10027
注册时间:2014/8/29
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/7/15 9:14:59
#4楼
我这3台伺服公用一个大的滤波器
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
14813
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/7/15 10:19:25
#5楼
一般都是加滤波器
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/15 10:21:55
#6楼
隔离变压器应该比滤波器贵,看你自己的选择了。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/7/15 10:22:45
#7楼
滤波器电流值够大可以一个带几个;
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/7/15 11:13:46
#8楼
实际现场好像加的不多
22367
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:991
历史总积分:22367
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/7/15 11:18:36
#9楼
一般的都是加隔离变压器