您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:6756 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/7/4 15:59:02
#30楼
现在一般都不装了,要求用是因为要一个明显的断开点,而且断路器有的时候可能没有完全断开。
27520
goldage
文章数:15475
年度积分:812
历史总积分:27520
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/7/4 21:23:07
#31楼
直流驱动电源必须安装快速熔断器,钱多的例外
851
信吕接近开关
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:851
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2016/7/4 21:56:29
#32楼
没特殊要求可以不装。
上海信吕自动化专业的接近开关、光电开关生产厂家
892
hzlpxxy
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:892
注册时间:2009/1/20
发站内信
发表于:2016/7/5 13:27:26
#33楼
空气开关由于种种原因,有时会发生拒动和和缓动现像象。这是很可怕!和危险的!须知现在75%的电气火灾事故,都是因为空气开关拒动造成的。所以装了空气开关后,还是要装保险丝的。但保险丝的缺点是要人工更换。所以现在又有一种新产品开始上市,叫作自复式电子保险器。自复式电子保险器又分综合电子保险器,谓之“防电强”,(集防雷电、防过压、防过流、防短路、防漏电于一体。其高速断路特性,确保过压无损、短路无火花、触电无感觉。)和单功能保险器。规格从0.5A到30A都有。
998
leiyuxiaojie
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2008/3/28
发站内信
发表于:2016/7/5 16:32:53
#34楼
没有必要的,哥们
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2016/7/5 19:47:54
#35楼
以下是引用ccdcgzg2016/7/3 13:10:02的发言:
安规程规定,一般指三相,空开上侧需要一个刀开关,就是在停电时有一个明显的断开点!
现在许多空开已有隔离功能
3538
125603098
文章数:696
年度积分:50
历史总积分:3538
注册时间:2014/2/21
发站内信
发表于:2016/7/5 20:32:34
#36楼
我们机器是2p63A空开下面是2个32a保险丝用于2块加热板。。。
没事看看。。。
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/7/5 21:30:20
#37楼
怎么说呢,我就没用过保险。重要控制在的回路有保险当然最好。但现在保险这东西越来用的越少了。是现在的东西大多有自我保护功能,质量也越好。故障低了很少。
28751
凤凰息梧桐
文章数:17217
年度积分:642
历史总积分:28751
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2016/7/6 17:07:24
#38楼
一路负载就不必要了啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007