我安装设备时用了变频器 可一开变频器变压器那边的漏电保护器就跳闸 请教各位前辈这是什么原因造成的 ?有解决的办法吗
3960
HUYIE
文章数:890
年度积分:50
历史总积分:3960
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/6/20 17:43:00
#1楼
变频器有问题吗?
986
阿快
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2005/6/15
发站内信
发表于:2005/6/24 20:06:00
#2楼
你的变压器是干嘛用的?说明白点吧。
1176
yue800120
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1176
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/6/24 20:27:00
#3楼
换个漏电保护器,不一样的~
1148
32406205
文章数:318
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2004/10/7
发站内信
发表于:2005/6/24 20:28:00
#4楼
为什么要装漏电保护器?
变频器本身就有漏电流
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2005/6/24 22:23:00
#5楼
以下是引用32406205在2005-6-24 20:28:00的发言:
为什么要装漏电保护器?
变频器本身就有漏电流
如果允许,这贴我要加双钻奖励!没有办法,只能加一个钻。
楼主在使用变频器以前,为什么不仔细的阅读变频器的使用手册呢?“地球人”都知道使用变频器以后,应将变频器上口的漏电保护器去掉。
我是你的朋友
927
eports
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2005/4/11
发站内信
发表于:2005/6/25 14:22:00
#6楼
长知识
932
素还真
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2005/6/16
发站内信
发表于:2005/6/25 15:20:00
#7楼
变频器本身是会产生高频漏电的,所以漏电保护器会跳闸.可以选用带高频对策的漏电保护器。
或在变频器前加隔离变压器。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/4/6
发站内信
发表于:2005/6/25 20:40:00
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
951
zygrc
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:951
注册时间:2003/7/7
发站内信
发表于:2005/8/10 21:22:00
#9楼
你是不是用了ABB的变频器,ABB的变频器前面不能接漏电开关,可以联系厂家解决或换用松下或三菱的都不会出问题.