为什么要我安装works2呀,并且我的works2也是1.77F的,比要求的版本高,就是不行。
欣欣爸
【方案】
阿诺威.华北科技助力智能制造—3C行业全自动生产线解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
8391
fujifa
文章数:
2943
年度积分:
77
历史总积分:
8391
作者的所有帖子(2943)
注册时间:
2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/6/16 13:46:34
#1楼
1.77F版本远远低于1.513版本。
77和513哪个大就知道了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
【方案】
华北工控创新打造嵌入式NVR系统方案,助力安防监控产业发展
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
23311
产品体验中心会员
gk_0
版主
文章数:
7738
年度积分:
317
历史总积分:
23311
作者的所有帖子(7738)
注册时间:
2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/6/16 15:19:21
#2楼
还是老实下载新版本的软件吧
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
【方案】
使用热成像技术捕杀灰松鼠?选择FLIR Scout的原因是......
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
25174
产品体验中心会员
wenquan753
文章数:
15252
年度积分:
49
历史总积分:
25174
作者的所有帖子(15252)
注册时间:
2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/6/16 20:09:02
#3楼
呵呵
!楼主也是和我犯一样的错了!
我曾经也是这样!
【方案】
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
544
jing-fei110
文章数:
10
年度积分:
50
历史总积分:
544
作者的所有帖子(10)
注册时间:
2016/6/13
发站内信
发表于:2016/6/17 8:18:30
#4楼
我已经下载了一个1.513d的版本,不过works3里面还是不能新建Q系列的程序,只能用works2创建呀。
欣欣爸
【方案】
CNC | M80显示屏故障维修及预防措施
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8391
fujifa
文章数:
2943
年度积分:
77
历史总积分:
8391
作者的所有帖子(2943)
注册时间:
2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/6/17 10:33:03
#5楼
以下是引用
jing-fei110
在
2016/6/17 8:18:30
的发言:
我已经下载了一个1.513d的版本,不过works3里面还是不能新建Q系列的程序,只能用works2创建呀。
GX Works3只能对FX5U以及R系列的进行编程。
Q系列的理应使用GX Works2或者GX Developer软件编程。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
【方案】
AMP8000:分布式伺服驱动系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16156
产品体验中心会员
wml0060
文章数:
4909
年度积分:
50
历史总积分:
16156
作者的所有帖子(4909)
注册时间:
2007/6/8
发站内信
发表于:2016/6/17 16:59:11
#6楼
5楼说的有道理。
【方案】
华北工控对智能机器人领域持续发力,推出导引机器人嵌入式硬件方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7780
产品体验中心会员
hnhyczj
文章数:
3780
年度积分:
53
历史总积分:
7780
作者的所有帖子(3780)
注册时间:
2011/8/27
发站内信
发表于:2016/6/17 17:27:16
#7楼
WORKS3只能整大型的,FX5U
诚
【方案】
FLIR提升全身冷冻疗法体验
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27606
goldage
文章数:
15512
年度积分:
898
历史总积分:
27606
作者的所有帖子(15512)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/6/17 21:34:16
#8楼
三菱这个没做好,没有全面向下兼容,但是做工控的不是软件最新就是好,还是用WORKS2吧
【方案】
图尔克多协议以太网I/O解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
544
jing-fei110
文章数:
10
年度积分:
50
历史总积分:
544
作者的所有帖子(10)
注册时间:
2016/6/13
发站内信
发表于:2016/6/20 11:18:27
#9楼
我还是用我的works2吧,看来3就是个鸡肋呀
欣欣爸
【方案】
“飞针走线”自动化 精妙操控全靠它
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
78.0005