#0楼
开始电池灯一直亮  换了个电池 还是一样  拆开看了哈  什么也没有动 装上就 ERROR了
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/6/12 18:53:41
#1楼
联机试一下;
1249
zhangjuno0
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1249
注册时间:2007/4/27
发站内信
发表于:2016/6/12 19:13:29
#2楼
我联机  显示 6402 参数错误
1249
zhangjuno0
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1249
注册时间:2007/4/27
发站内信
发表于:2016/6/12 19:15:19
#3楼
我联机  显示 6402 参数错误 读取不了PLC里面的东西  出错  请教版主  是不是要清空复位
1249
zhangjuno0
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1249
注册时间:2007/4/27
发站内信
发表于:2016/6/12 19:17:06
#4楼
USB编程电缆 和PLC之间 通讯可以连接
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/6/12 19:17:56
#5楼
要通着电来换电池   是不是拿开电池时间太长了
1249
zhangjuno0
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1249
注册时间:2007/4/27
发站内信
发表于:2016/6/12 19:19:46
#6楼
有可能  本来这PLC 有问题 电池灯换新电池都是亮的  我拆开看了会
1249
zhangjuno0
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1249
注册时间:2007/4/27
发站内信
发表于:2016/6/12 19:21:51
#7楼
请教师傅们  这问题怎么解决 啊
21078
hwl123
文章数:5845
年度积分:59
历史总积分:21078
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2016/6/12 20:26:14
#8楼
6402报警就是内存容量设定错误。
1249
zhangjuno0
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1249
注册时间:2007/4/27
发站内信
发表于:2016/6/12 20:48:03
#9楼
我清除PLC内存  故障解决了  还是业务不熟  谢谢大家