#20楼
回复 #18楼 知道一点
管道本身带压,消防检测和试验时应该打开旁路泄压,因为加压是有火情时的工作压力。
保卫那帮人不学无术,检测的也乱搞,冲上去没开旁路阀就按了手动启泵。
结果就如此无语了。
再说远点:该次检测目的就是要检测通不过,好给甲方施压,同时给消防维保方(据说某法还是某部规定公共场所消防设施必须交由有资质的单位进行强制维保,类似于特种设备了,这您懂吧?)脸色看。令人啼笑皆非的是,最后得知此次事件的两个主角检测方和维保方居然是一个教会的两个分舵。倒霉的是甲方。
1494
tiaoyuan
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1494
注册时间:2011/1/24
发站内信
发表于:2016/5/19 17:04:56
#21楼
其实按现在的消防标准要求是很严格的,消防泵的出水端要装止回阀,闸阀,要保持水的压力(都有标准的)在消防栓内装起泵按钮。
2776
yuhang2011
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:2776
注册时间:2011/9/22
发站内信
发表于:2016/5/20 15:07:06
#22楼
建一个消防水池专供消防用水,水泵一用一备这样最好,把安全放在第一位没有安全什么都是空的