2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2016/5/17 15:58:10
#10楼
回复 #2楼 高雅的雅
以前不超载,因为新项目新增设备,不得已增容改造。
三人行  必有我师
6153
电工班长
文章数:1304
年度积分:50
历史总积分:6153
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2016/5/17 15:59:16
#11楼
以下是引用260497702016/5/17 14:30:01的发言:
供电部门有的忙了
变电站是我们公司自己的,所以改造是我们自己做,电业部门不参与。
三人行  必有我师
6153
电工班长
文章数:1304
年度积分:50
历史总积分:6153
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2016/5/17 16:00:08
#12楼
以下是引用cfg1682016/5/17 14:48:32的发言:
这是公司内部的增容,但是也是需要向当地供电部门申请的对吧。
增容是好事,当地供电部门非常乐意企业不断的增容,而且企业能够申请增容,证明企业的发展状态是不断提升的,盈利与纳税都是双丰收。
嗯嗯,申请是必须的。
三人行  必有我师
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/17 16:05:22
#13楼
增容,还要看以前的高压进线容量是否足够,毕竟以前的高压线铝线因为成本关系,线径不是特别大
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
956
din0412
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:956
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2016/5/17 19:26:31
#14楼
未明楼主发帖意图,就推测理解题意为停电施工安排次序,新增#2主变容量假设也是31.5MVA及原#1主变10kV侧(Ⅰ段母线)开关柜不需要改造,则新增的#2主变高压单元及其10kV侧(Ⅱ段母线)都可以预先安装、试验完成后(即不在停电时间内施工),仅留10kV母联与Ⅰ段母线连接及#2主变高压单元接入110kV母线需待停电时再施工,尚可压缩停电时间二天以上;当然如#1主变10kV侧开关柜为老式GG-1A柜也一起改造为新柜(如KYN-12柜)就需要停电施工三~四天,新增的#2主变带负荷试验,可利用原有Ⅰ段母线回路的负荷做试验(母联投入运行),而#2主变低压侧新增负荷各出线柜,可一路一路接入不需要在停电时间内施工;当然可进行项目改造的前提是110kV进线线径不少于LGJ-240及经供电部门核准增容20-31.5MVA ;肤浅理解请斧正,共同学习探讨提高;
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/5/17 20:16:45
#15楼
110的站没接触过
35的倒是负责建设和管理过!
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/5/17 20:53:42
#16楼
看来公司效益不错啊,我这儿都报停一台箱变了。