您现在所在的是:

无所不谈

回帖:43个,阅读:1152 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

出差快两个月了

17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2016/5/16 10:03:32
#10楼
出厂没把好关
做什么事贵在坚持!
6153
电工班长
文章数:1304
年度积分:50
历史总积分:6153
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2016/5/16 10:20:16
#11楼
在家事事好,出门事事难。出门不易,楼主辛苦了。
三人行  必有我师
41439
tigermu 版主
文章数:15085
年度积分:954
历史总积分:41439
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/5/16 10:25:07
#12楼
理解楼主心情,长期出差确实心情要差些,不过干活还要平心静气,要不可能会更晚回家。
清泉石上,明月松间。
14052
hmz810220
文章数:3240
年度积分:555
历史总积分:14052
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/5/16 10:26:59
#13楼
也是奇了怪,很成熟的设备,之前我已经做了7条线,在我之前也做了十几条,之前有问题配件换下就好,这次是配件也换,隔离也做,连电机电源线我都用屏蔽线,知道干扰的问题,就是无法彻底解决。变频器输入输出我都用电抗器了
此帖发自手机工控论坛
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2016/5/16 10:42:20
#14楼
这东西信则有不信则无
自学成才!
39635
知道一点
文章数:23283
年度积分:1327
历史总积分:39635
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/5/16 11:18:53
#15楼
以下是引用hmz8102202016/5/16 10:26:59的发言:
也是奇了怪,很成熟的设备,之前我已经做了7条线,在我之前也做了十几条,之前有问题配件换下就好,这次是配件也换,隔离也做,连电机电源线我都用屏蔽线,知道干扰的问题,就是无法彻底解决。变频器输入输出我都用电抗器了
试试将控制信号单独接地(不接电源地,不接设备地),俺这次在kdrjl 启发下,将控制信号上的干扰成功引入水管,搞定他们一年多未解决的烧IGBT问题。
最后要再打地线噢
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14052
hmz810220
文章数:3240
年度积分:555
历史总积分:14052
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/5/16 11:26:17
#16楼
以下是引用知道一点2016/5/16 11:18:53的发言:
这个我也试了,只是没彻底解决问题,可能是方向找错了,连续运转都没问题,频繁启停编码器位置就会跑位
此帖发自手机工控论坛
39635
知道一点
文章数:23283
年度积分:1327
历史总积分:39635
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/5/16 11:58:33
#17楼
回复 #16楼 hmz810220
频繁启停编码器数值跑也可能是控制问题,用上Z信号,或换绝对编码器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14052
hmz810220
文章数:3240
年度积分:555
历史总积分:14052
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2016/5/16 12:13:54
#18楼
以下是引用知道一点2016/5/16 11:58:33的发言:
频繁启停编码器数值跑也可能是控制问题,用上Z信号,或换绝对编码器
有用Z信号复位了,现在就是没头绪
此帖发自手机工控论坛
4728
anriqing111
文章数:927
年度积分:50
历史总积分:4728
注册时间:2012/10/2
发站内信
发表于:2016/5/16 12:22:48
#19楼
想媳妇了吧?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报