发表于:2016/5/9 19:43:33
#10楼
楼主提出的来那个种方案,变频器都能实现,而且都是比较简单的。
第一种,40度时两电机同时50Hz运行,30度时两电机35Hz运行。以西门子的通用变频器为例,将温度信号(标准的模拟电压信号或电流信号)输入变频器的模拟量输入端子,连接内部的窗口电压比较器(自由功能块),然后自由功能块的输出控制模拟开关的控制端(自由功能块),这个模拟开关的两个输入分别是50Hz和35Hz,模拟开关的输出作为变频器的频率设定值。这样就可以了。
当温度低于40度时,变频器运行于35Hz,当超过40度时,模拟开关动作切换,运行在50Hz。当温度下降低于40度大于30度时,因为比较器是窗口特性,所以比较器的输出并不反转,维持原状态,变频器继续以50Hz运行,待温度下降至30度以下时,窗口比较器输出反转,模拟开关切换到35Hz给定。
两电机用一个变频器并联驱动是可以的。如果为了可靠性,变频器的输出最好加一个输出电抗器,这样当一台电机出问题时,不会导致故障扩大。当然,因为只并联了两台电机,所以也可以省略输出电抗器。
第二种,一台工频,一台变频,采用温度信号做PID闭环控制。也是比较典型的应用。这里不再赘述。
