昨天晚上操作工来说 机器报辅机通讯故障 我走起去把电关了复位 这时操作工说这样不行等十几分钟又要报 我想不应该啊要是线路有问题应该上电就要报警 于是决定守到机器边等个十几分钟看下到底还报不报 这时等了两三分钟 辅机放料电磁阀有时搁个几秒钟就动一下有时连续动个不停 以为是通讯有干扰 又把通讯接地线挨到看一遍感觉都没问题 由于才来厂里不久对设备还不太熟 当时就不晓得该那们弄了 后来看到料位刚刚与检测开关齐平我想是不是检测不好导致电磁阀平凡动做于是喊他们把料放出来看下是不是他的问题结果还当真是检测不好 整半天一直以为是通讯问题