#10楼
嘿嘿,这样最危险,天气闷热,水分已蒸发,就都跑到高压柜子里面去奥,就等着放炮吧。曾经35KV高压母排之间就放过炮,那刺出来的的花真好看。抽干,堵漏,加湿器。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/24 16:07:25
#11楼
防水没做
现在补救措施就是
把积水坑再降低
确保电缆沟有水就流到积水坑!
2563
973924685
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:2563
注册时间:2014/4/26
发站内信
发表于:2016/4/24 16:08:22
#12楼
回复 #2楼 yzl1981000
这是变电所里的电缆沟,电缆沟上面是10KV开关柜
学海无涯
2563
973924685
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:2563
注册时间:2014/4/26
发站内信
发表于:2016/4/24 16:10:07
#13楼
回复 #11楼 wenquan753
关键电缆沟上面是10KV开关柜,现在厂里准备验收生产许可证呢,这样做不太现实
学海无涯
2563
973924685
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:2563
注册时间:2014/4/26
发站内信
发表于:2016/4/24 16:13:55
#14楼
回复 #10楼 binzhouding
嗯嗯,赞同。之前我厂就有过35KV的案例,但是这边好像没引起我上层领导的注意,以前汇报过,领导也就是过来看看,叫开除湿器。确实是一个隐患,作为小职工也只能这样了
学海无涯
2563
973924685
文章数:163
年度积分:50
历史总积分:2563
注册时间:2014/4/26
发站内信
发表于:2016/4/24 16:16:19
#15楼
回复 #6楼 1522615606
呵呵,想的挺好。但又有几人能重视呢
学海无涯
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/24 16:25:25
#16楼
渗漏进来量这么大,最终还是要从房子外面找问题,从哪个方位来的水,就要想办法,可以在室外挖集水井解决,在配电室内,无论怎么搞,潮湿避免不了,除非墙体重新做防水。
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/4/24 17:00:00
#17楼
估计要加排水设施,要不然会出问题的!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/24 17:18:54
#18楼
加个浮球开关,加装抽水机,自动工作。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2016/4/24 17:27:32
#19楼
安装一套自动上水装置,定时抽水。