您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:24个,阅读:1455 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6283
919355607
文章数:1868
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/4/13 8:05:39
#10楼
单端接地   最好
14813
liuhuoaaa
文章数:8601
年度积分:50
历史总积分:14813
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/4/13 8:13:14
#11楼
把编码器接到PLC侧的接地拆掉试试。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2016/4/13 8:14:56
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16168
zrx517697809
文章数:6269
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/13 8:16:30
#13楼
单端接地试试吧。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
4915
MIC小赖
文章数:1585
年度积分:53
历史总积分:4915
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2016/4/13 8:54:34
#14楼
传感器侧地线悬空。别两头接
8500
gzlsj
文章数:2662
年度积分:50
历史总积分:8500
注册时间:2008/11/10
发站内信
发表于:2016/4/13 9:25:40
#15楼
应该单端接地而且接在驱动器这边
17593
lizhengchao
文章数:7319
年度积分:557
历史总积分:17593
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/4/13 11:17:24
#16楼
单端接地试试,在其他地方看到过类似的干扰问题
2608
标叔
文章数:588
年度积分:53
历史总积分:2608
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2016/4/13 15:15:49
#17楼
没法搞了,局部修饰都还是没有用的了,要彻底解决干扰估计都要重新全部部线了,很多年的机了,没有保养好,乱七八糟的
2608
标叔
文章数:588
年度积分:53
历史总积分:2608
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2016/4/13 15:17:23
#18楼
回复 #17楼 标叔
附件 image.jpg

附件 image.jpg
2608
标叔
文章数:588
年度积分:53
历史总积分:2608
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2016/4/13 15:19:53
#19楼
回复 #16楼 lizhengchao
附件 image.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008