您现在所在的是:

电工技术

回帖:53个,阅读:2140 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
* 帖子主题:

见过这种配电柜吗

20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/4/14 6:38:17
#40楼
以下是引用20楼8774768252016/4/13 8:42:03的发言:
……
拉下跌落吊装变压器?找死的节奏。

我个人主张,面对技术问题,不宜使用不好的用语、或简单粗暴的语言;
特别是在工作现场,不允许旁人说不好的、不耐听的词汇。


就20楼来说,可以分析其情况、说出正确的做法,而不是简单的、武断式的评价;
相信各位,基本都是条理明晰、词汇丰富的技术工作者。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/4/14 6:52:44
#41楼
以下是引用9楼jinqiaoma2016/4/12 21:03:18的发言:
……
我这里都是原则性问题,每台变压器都是直接进室内配电柜,最长的线路有100多米,从配电柜的分路空开直接接到5台热水器,中间连插座都没有,线路不停电只拉下跌落开关就用铲车吊装变压器,类似例子举不胜举,现场制止都翻白眼,领导还冲我发火,提出整改建议,犹如石沉大海。

可以附带说明(含举例)那样做的弊端、不规范之处、有哪些技术措施不到位;因为现场情况各不相同,他人可能只能泛泛理解;
而有的网友,可能并不熟悉电工行业,又有的可能是初入门者等,可能感觉不是很明朗。
20719
877476825
文章数:8564
年度积分:650
历史总积分:20719
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/4/14 7:26:31
#42楼
谢谢版主提醒,下次一定注意。看到上面各位同仁揭露行业之乱象。我想问一下:出了问题怎么办,出了问题找谁,到时候电工是不是到时候有苦说不出来了。很可能成为替罪羊。昨天晚上,看到电工贴吧,一个帖子,说一个单位因电路问题发生火灾,死伤几十人,老板以电气问题,将责任归咎于电工。发人深省啊。希望各位同行警惕,为了家人,拒绝不合理要求和违章操作。
不走寻常路。
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/14 7:31:14
#43楼
以下是引用qlin2016/4/14 6:52:44的发言:
我现在在联系找工作,离开之后我准备整理一下,从整个配电系统到用电终端,各种典型性违章基本都找得到,图文解说的形式写一写,也算自己比较特殊的一段经历,颠覆了我的认知。去年其他事情上出了两个大事件,一次大事故,还有一次火灾被控制住了。
12951
26049770
文章数:2651
年度积分:368
历史总积分:12951
注册时间:2010/8/8
发站内信
发表于:2016/4/14 8:07:15
#44楼
回复 #40楼 qlin
螺丝刀是亮点,是楼主的?
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/4/14 19:07:11
#45楼
回复 #43楼 jinqiaoma
如果能够在论坛分享,应当是很好的资料!
20745
jinqiaoma
文章数:5449
年度积分:180
历史总积分:20745
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2016/4/14 19:15:09
#46楼
回复 #45楼 qlin
到时候看看,能隐去单位信息的情况下可以发出来。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/4/17 8:44:28
#47楼
这个箱子,可以先做必要的整理;比如,先把有关器件固定好。
而能够对不规范做法、不规整布置引起警觉,是一个好的职业习惯。

以下是引用42楼8774768252016/4/14 7:26:31的发言:
谢谢版主提醒,下次一定注意。……
谢谢42楼的支持,谢谢各位朋友对论坛氛围的维护!
与电打交道,时刻注意安全、遵守规章,是必须的。

也谢谢46楼;避免牵涉到非技术信息,是对的。
而实际中的例子,有助于分析不足、总结经验。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/17 13:30:21
#48楼
现在的人越来越不爱干活了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/4/17 13:52:43
#49楼
实际上这个柜子只要把线整理进线槽并盖好盖子,然后把开关电源盖好就差不多了