您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:18个,阅读:891 [上一页] [1] [2] [下一页]
3462
ymxu
文章数:329
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2015/4/17
发站内信
发表于:2016/4/1 16:51:11
#10楼
你这个程序完全就是照搬传统的继电器电路来写的, 但是 PLC 的扫描周期特别快, 当你松开的一刹那, Y000就又自锁了.正确的程序应该这样写:


附件 20160401165016179.jpg
8514
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8514
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2016/4/1 20:52:17
#11楼
回复 #5楼 妖精2004
貌似正常
627
妖精2004
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:627
注册时间:2016/3/23
发站内信
发表于:2016/4/1 22:25:26
#12楼
谢谢各位的回复,还是理解不了,苦恼啊
此帖发自手机工控论坛
6690
1372216725
文章数:238
年度积分:62
历史总积分:6690
注册时间:2016/1/23
发站内信
发表于:2016/4/2 9:02:20
#13楼
plc是从上到下从左到右扫描的 我理解的是你x1断开后y0要下一次扫描的时候才会断开但你x1这个扫描周期已经复位了y0还没断开所以就自锁了
此帖发自论坛手机版
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2016/4/2 9:34:53
#14楼
楼主是把传统继电器线路和PLC当成完全一样了,实际线路中按钮释放先是常开点断开,然后常闭点闭合,中间是有时间的.可是在PLC中同一个扫描周期内,当第二行X1常开断开时,第三行X1常闭点已经闭合,所以下一个周期中YO还是得电的.
天地不仁以万物为刍狗
996
kuku3484
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2008/11/3
发站内信
发表于:2016/4/2 10:41:07
#15楼
是不是可以这么理解:
1、X1按下的瞬间,Y0接通,第三行语句由于X1的常闭点断开,所以不起作用。
2、当X1放开的瞬间,上次扫描周期结束后,输出寄存器中Y0是接通的,语句执行时,第三行Y0接通,X1也接通,所以Y0还是接通的。
应该是这样的。
627
妖精2004
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:627
注册时间:2016/3/23
发站内信
发表于:2016/4/4 16:13:32
#16楼
谢谢各位大神的指点,好像懂了
此帖发自手机工控论坛
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2016/4/4 17:40:42
#17楼
使用PLC必须明白它的各种方式才行。可以这样来写程序:
附件 无标题.jpg
1650
yuxuesha888
文章数:289
年度积分:56
历史总积分:1650
注册时间:2014/12/17
发站内信
发表于:2016/4/27 17:06:46
#18楼
用常闭控制线圈加自锁

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005