又见电容 鼓包 自燃
回帖:
34
个,阅读:
1792
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[4]
[下一页]
* 帖子主题:
又见电容 鼓包 自燃
收藏
分享到
8041
产品体验中心会员
光
文章数:
1877
年度积分:
50
历史总积分:
8041
作者的所有帖子(1877)
注册时间:
2008/12/26
发站内信
发表于:2016/3/25 13:18:01
#0楼
幸亏发现及时 不然 不得了啊
[此贴子已经被作者于2016/3/25 13:19:20编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
【方案】
助力高速自由流收费,打造智慧出行新格局
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
1665
pynj
文章数:
358
年度积分:
50
历史总积分:
1665
作者的所有帖子(358)
注册时间:
2015/8/19
发站内信
发表于:2016/3/25 14:13:29
#1楼
烧了两路,最右的电容器已经翘起了,太危险了。什么时候的柜?是用的cj19电容切换接触器吗?难怪电容寿命会缩短鼓包,过电压和涌流对电容的寿命有直接的影响,现在都是提倡用过零投切了,电压过零投入,电流过零切除,无过电压,无过电流,既保护了电容,又延长了接触器寿命,还减少了谐波。当然,理论是零,实际是非常难做到的,能做到越小效果越好。
【方案】
精彩视频 | 基于 Vision 和 XPlanar 技术的产品输送平台
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5170
产品体验中心会员
cg319
文章数:
528
年度积分:
50
历史总积分:
5170
作者的所有帖子(528)
注册时间:
2013/8/6
发站内信
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/3/25 14:18:36
#2楼
太危险了
任重道远
【方案】
BIS-6670K:模块化/低功耗/丰富扩展,支持智能安检闸机应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
20567
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4560
年度积分:
192
历史总积分:
20567
作者的所有帖子(4560)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2016/3/25 15:46:47
#3楼
电容质量不过关,我用正泰的就没见起过火。
【方案】
ABB伺服产品助力提升产品包装生产效率
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
17224
gf2003129
文章数:
10760
年度积分:
50
历史总积分:
17224
作者的所有帖子(10760)
注册时间:
2007/9/2
发站内信
发表于:2016/3/25 15:56:41
#4楼
好危险呀
做什么事贵在坚持!
【方案】
华北工控ATX-6132工业主板,助力汽车行业机器人大显身手
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24624
mjinbao
文章数:
13933
年度积分:
50
历史总积分:
24624
作者的所有帖子(13933)
注册时间:
2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/25 16:19:46
#5楼
看起来是比较危险,不知是否分析了原因。
【方案】
RPC-2500P工业整机,助力快速构建智能工厂的物联应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14636
chenqing309
文章数:
7857
年度积分:
50
历史总积分:
14636
作者的所有帖子(7857)
注册时间:
2009/2/22
发站内信
发表于:2016/3/25 16:56:03
#6楼
同样,低压补偿柜老出事,退出不用了,只投高压补偿
【方案】
华北工控嵌入式主板定制化方案,助力无人配送车提速物流配送
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6382
产品体验中心会员
919355607
文章数:
1864
年度积分:
50
历史总积分:
6382
作者的所有帖子(1864)
注册时间:
2011/11/28
发站内信
发表于:2016/3/25 17:10:01
#7楼
你们那里不是每年都换的吗?
【方案】
台达PLC在起重-集装箱方面的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2765
laozhou4
文章数:
700
年度积分:
50
历史总积分:
2765
作者的所有帖子(700)
注册时间:
2005/11/2
发站内信
发表于:2016/3/25 17:31:11
#8楼
是不是电容耐压等级不够,特别晚上电压偏高的时候就比较容易过压。
【方案】
台达有源前端助力某油田节能降耗
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12001
wang4370
文章数:
5697
年度积分:
50
历史总积分:
12001
作者的所有帖子(5697)
注册时间:
2012/11/2
发站内信
发表于:2016/3/25 19:32:09
#9楼
还是质量问题吧,低压侧补偿好些年也没遇到过这样的.
天地不仁以万物为刍狗
【方案】
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
93.6006