482
atmeter
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:482
注册时间:2016/3/10
发站内信
发表于:2016/3/16 19:29:41
#10楼
楼主,你好,你其实怀疑的非常对,电压跟电流的取样方式完全不一样。
我们是专业的仪表生产商,我们单位有设计人员的,如果有关于仪表跟变送器的问题欢迎电话跟我们沟通
同时欢迎各位同仁跟我们联系
公司网址 www.atmeter.com
总机 0512-63212627转802分机
找彭工
1565
pynj
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/3/17 15:10:21
#11楼
主要就是几个参数:额定电流,精度等级0.1还是0.5,监测还是计量,变比,安装方式,开口还是闭口
20296
高雅的雅
文章数:15953
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/17 23:11:06
#12楼
电流互感器最多采集变送电流信号,其余的那就得多功能变送器了