您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:12个,阅读:3220 [上一页] [1] [2] [下一页]
476
rin1126NMhLq@qq
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:476
注册时间:2015/11/26
发站内信
发表于:2016/3/8 17:30:25
#0楼
欧姆龙PLC控制伺服电机快速反转20圈,慢速正转5圈,一圈1万个脉冲,1000HZ是快速,500HZ是慢速,请问这个怎么控制实现?万分感激!
10分悬赏,已用5分
25187
ytleaderplc
文章数:10613
年度积分:1613
历史总积分:25187
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/3/8 17:35:16
#1楼
认真去看看操作手册
CP1L 1E  1H的,自己一会也写个差不多了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
476
rin1126NMhLq@qq
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:476
注册时间:2015/11/26
发站内信
发表于:2016/3/8 19:39:51
#2楼
回复 #1楼 ytleaderplc
有这么简单吗?能不能指点一下
25187
ytleaderplc
文章数:10613
年度积分:1613
历史总积分:25187
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/3/8 20:01:34
#3楼
pls2指令看看
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/8 23:38:48
#4楼
欧姆龙的定位控制建议用绝对值,你的这个用绝对值简单,用增量型脉冲定位指令比绝对值复杂
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/9 8:16:39
#5楼
这个程序不难,自己看着手册能搞定,要有信心。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
476
rin1126NMhLq@qq
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:476
注册时间:2015/11/26
发站内信
发表于:2016/3/9 17:38:11
#6楼
回复 #3楼 ytleaderplc
我是用PULS和SPED指令的
476
rin1126NMhLq@qq
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:476
注册时间:2015/11/26
发站内信
发表于:2016/3/9 17:51:01
#7楼
回复 #4楼 高雅的雅
你说编码器?
7673
hnhyczj
文章数:3754
年度积分:109
历史总积分:7673
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2016/3/9 17:54:11
#8楼
用ABS功能块。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/3/9 20:42:12
#9楼
7楼,我实在无语了!
绝对值脉冲定位对付你这个太简单
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言