#0楼
图上的15.00为什么不通,以前有过老多可能的答案,昨天有发现新的可能,你猜猜看(答案下页)
这些都可能
1.程序不符
2.线圈重复
3.plc没运行
4.??
是不是还有5
附件 mmexport1457331758840.jpg
此帖发自论坛手机版
快乐 幸福 自由 比什么都重要
25187
ytleaderplc
文章数:10613
年度积分:1613
历史总积分:25187
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2016/3/7 14:34:19
#1楼
plc系列和地址没对应起来?
此帖发自论坛手机版
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
37901
知道一点
文章数:22470
年度积分:2320
历史总积分:37901
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/3/7 14:41:46
#2楼
以下是引用ytleaderplc2016/3/7 14:34:19的发言:
plc系列和地址没对应起来?
???不明白
没有报警,联机正确,所列3种情况不存在
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9089
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:74
历史总积分:9089
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/3/7 16:16:44
#3楼
双线圈的可能性大一些吧
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/3/7 17:47:53
#4楼
输入直接驱动15.00,通吗?
有问题可加
10289
977998309
文章数:303
年度积分:677
历史总积分:10289
注册时间:2013/5/16
发站内信
发表于:2016/3/7 18:31:19
#5楼
使用了主控程序?
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
20435
fireray
文章数:3648
年度积分:1128
历史总积分:20435
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2016/3/7 20:42:57
#6楼
有复位指令同时运行,复位是优先的。
此帖发自手机工控论坛
37901
知道一点
文章数:22470
年度积分:2320
历史总积分:37901
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/3/7 21:00:25
#7楼
回复 #3楼 zhyi0214
不是
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/7 21:02:54
#8楼
被复位掉了吧
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
37901
知道一点
文章数:22470
年度积分:2320
历史总积分:37901
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2016/3/7 21:09:57
#9楼
以下是引用zzn67372016/3/7 17:47:53的发言:
输入直接驱动15.00,通吗?
就是因为15.00不通才找原因的