您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:5697 [上一页] [1] [2] [下一页]
4684
周电
文章数:1958
年度积分:47
历史总积分:4684
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2016/3/6 18:33:20
#0楼
有遇到此情况的问题吗。变频器型号
附件 IMG_20160306_183054.jpg
故障状态。
附件 IMG_20160306_182958.jpg
电机还没启动,制动电阻就发热。变频器就报故障。
[此贴子已经被作者于2016/3/6 21:40:48编辑过]
此帖发自手机工控论坛
万一实现了呢
11919
453414193
文章数:1545
年度积分:845
历史总积分:11919
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2016/3/6 20:04:49
#1楼
照片模糊看不清楚,是不是面板?
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/3/6 21:03:10
#2楼
报的什么代码呀?看不太清。
此帖发自手机工控论坛
5135
芥子心
文章数:411
年度积分:147
历史总积分:5135
注册时间:2010/6/5
发站内信
发表于:2016/3/6 21:15:50
#3楼
听我的,扔了吧,新时达是我见过质量最差的变频器。55kw以上故障率150%,几年不用不知道是不是还这样
4684
周电
文章数:1958
年度积分:47
历史总积分:4684
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2016/3/6 21:31:41
#4楼
以下是引用芥子心2016/3/6 21:15:50的发言:
听我的,扔了吧,新时达是我见过质量最差的变频器。55kw以上故障率150%,几年不用不知道是不是还这样
你是不是这个意思。你几年没用过新时达的。还是新时达几年没用就出故障。
[此贴子已经被作者于2016/3/6 21:32:59编辑过]
此帖发自手机工控论坛
万一实现了呢
4684
周电
文章数:1958
年度积分:47
历史总积分:4684
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2016/3/6 21:38:04
#5楼
以下是引用xuzhaokun2016/3/6 21:03:10的发言:
报的什么代码呀?看不太清。
附件 IMG_20160306_213524.jpg
这个
此帖发自手机工控论坛
万一实现了呢
5135
芥子心
文章数:411
年度积分:147
历史总积分:5135
注册时间:2010/6/5
发站内信
发表于:2016/3/6 21:56:54
#6楼
我四五年没用新时达了,至少四五年前,新时达刷新了我对垃圾变频器的认知
4684
周电
文章数:1958
年度积分:47
历史总积分:4684
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2016/3/7 10:33:47
#7楼
报故障4,原因找到,驱动模块,或是控制板,
万一实现了呢
6283
919355607
文章数:1865
年度积分:50
历史总积分:6283
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2016/3/7 10:36:19
#8楼
这个质量是不怎么样
4684
周电
文章数:1958
年度积分:47
历史总积分:4684
注册时间:2015/1/2
发站内信
发表于:2016/3/7 13:16:10
#9楼
回复 #8楼 919355607
2008年,用到现在。也是八年抗战啊
万一实现了呢