您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:1759 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1399
lin71664
文章数:311
年度积分:50
历史总积分:1399
注册时间:2016/2/17
发站内信
发表于:2016/2/26 0:12:14
#10楼
低压断路器合闸时,说明变压器已经受电了,(变压器未受电,禁止合低压断路器)此时电已到低压断路器上端了,操作电源取自断路器上端!停电时,低压断路器失压保护动作,自已跳闸了,有的失压脱扣器坏了,就不能自跳,这时只能手动跳闸了!
[此贴子已经被作者于2016/2/26 0:13:52编辑过]
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/26 7:42:43
#11楼
高压的电压互感器二次电压110V啊。
有问题可加
1657
正式会员
文章数:205
年度积分:50
历史总积分:1657
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2016/2/26 8:06:18
#12楼
以下是引用lin716642016/2/26 0:12:14的发言:
低压断路器合闸时,说明变压器已经受电了,(变压器未受电,禁止合低压断路器)此时电已到低压断路器上端了,操作电源取自断路器上端!停电时,低压断路器失压保护动作,自已跳闸了,有的失压脱扣器坏了,就不能自跳,这时只能手动跳闸了!
[此贴子已经被作者于2016/2/26 0:13:52编辑过]
这样我就理解了,智商永远是硬伤啊!
此帖发自手机工控论坛
1657
正式会员
文章数:205
年度积分:50
历史总积分:1657
注册时间:2012/3/7
发站内信
发表于:2016/2/26 8:08:02
#13楼
以下是引用zzn67372016/2/26 7:42:43的发言:
高压的电压互感器二次电压110V啊。
电压互感器出来的电压好像是计量和检测用的,我也不太懂
此帖发自手机工控论坛
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2016/2/26 8:11:48
#14楼
这个还没接触过!学习下。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/26 8:52:36
#15楼
低压和高压的操作电压不同,应当是与选用的器件有关;至于为什么是这种电压等级,就不清楚了。
低压当一路电源停电,需取用另一路电源时,如果是电动合闸,则会适当取得一个操作电源。
1615
pynj
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1615
注册时间:2015/8/19
发站内信
发表于:2016/2/26 9:01:59
#16楼
变电室的高压断路器的拉闸电压dc110v来自直流屏,直流屏一般有蓄电池的,所以停电后短时间内还有电压输出,可以电动操作;而低压断路器的拉闸电压ac220v来自低压断路器后的出线后侧,没蓄电池,停电后就没电了,只能弹簧储能后手动操作了。把酒店的电气竣工图找出来看看就明白了。
21083
877476825
文章数:8735
年度积分:1014
历史总积分:21083
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/26 12:25:43
#17楼
以下是引用2436049012016/2/25 23:02:50的发言:
以下是引用正式会员2016/2/25 22:27:51的发言:
本酒店变电室的高压断路器的合闸,拉闸电压表明是dc110v,而低压断路器的合闸,拉闸电压表明是ac220v
请问这两个电压都来自直流屏吗?为什么低压和高压的操作电压不同呢?请教各位老师
低压断路器都是从低压母线上取的操作电源
高压的操作电压也不全是DC110V也有DC220V和AC220V的,大多数都是由直流屏提供操作电源,但我也见过高压进线柜内用变压器直接变出220V交流电作为操作电源的
学习了
不走寻常路。
21083
877476825
文章数:8735
年度积分:1014
历史总积分:21083
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2016/2/26 12:26:58
#18楼
以下是引用正式会员2016/2/26 0:00:40的发言:
以下是引用lin716642016/2/25 23:55:01的发言:
高压母线--经高压开关柜----变压器-----低压断路器-----低压母线-----空气开关----用电设备,晕了我!
那既然电操电源来自低压母线,那么低压断路器一旦拉开,低压电操不就没电了吗
[此贴子已经被作者于2016/2/26 0:04:51编辑过]
取自进线端呗
不走寻常路。
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/26 16:42:46
#19楼
来转转

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005