您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:860 [上一页] [1] [2] [下一页]
490
zbs4105975
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:490
注册时间:2016/2/15
发站内信
发表于:2016/2/22 11:29:59
#0楼
附件 1.jpg


D2211是PLC发送给外部设备的,什么会是H302,他有什么含义啊?外部设备的手册里面也找不到,这个怎么用的?
另外吐槽下,发帖的时候连续数字过长是什么个意思啊,真难弄。
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/2/22 11:42:24
#1楼
发帖的时候连续数字过长是什么个意思啊?这个应该是限制发广告的吧。
有问题可加
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/22 11:43:26
#2楼
这个和外部设备有关系。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
490
zbs4105975
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:490
注册时间:2016/2/15
发站内信
发表于:2016/2/22 11:48:37
#3楼
回复 #2楼 zrx517697809
大哥,这个怎么查的?在什么地方能查到怎么用的?使用手册吗
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2016/2/22 14:01:25
#4楼
你通讯的对方设备有没有通讯章节的说明,那里面应该有这些数据格式的说明的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2016/2/22 14:51:56
#5楼
H302是什么含义,必须找到与PLC通讯的设备说明书才知道

这个通讯程序有问题。
gk528.com
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/2/22 15:07:40
#6楼
M8161置ON为16位模式,H302就是两个字节,H03,H02两个8位字节放在一个16位的数据寄存器中
[此贴子已经被作者于2016/2/22 15:08:02编辑过]
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/2/22 15:35:04
#7楼
回复 #3楼 zbs4105975
查看外部设备手册的通讯章节,有介绍的,不然厂家只制造不说明没有意义
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6844
asd3971
文章数:1771
年度积分:97
历史总积分:6844
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2016/2/22 19:00:08
#8楼
h302=h0302.
h03   modbus协议读单字节功能码。
h02    modbus从机地址。
stop
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2016/2/22 20:13:46
#9楼
外部有关系吗,。。。。看看通讯设备设置参数