您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:5501 [上一页] [1] [2] [下一页]
513
584644116
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:513
注册时间:2015/11/13
发站内信
发表于:2016/1/25 20:47:23
#0楼
三菱d700变频器外接一个压力传感器,需要0.3mpa的恒压供水,但是它需要到0.3mpa的时候变频器进入到休眠状态,使水泵停止工作,等降到0.1mpa的时候变频器再启动 使水泵进行工作,说明书看了半天也不知道是哪个参数 ,更加不知道怎么设置 ,急求
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2016/1/25 22:27:05
#1楼
网上有案例
513
584644116
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:513
注册时间:2015/11/13
发站内信
发表于:2016/1/25 22:29:35
#2楼
回复 #1楼 465010287
俺查过  D700的实在是查不到
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2016/1/25 23:33:18
#3楼
回复 #2楼 584644116
你就咨询客服一下
14895
klq1972
文章数:70
年度积分:680
历史总积分:14895
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2016/1/26 8:20:07
#4楼
你这不叫恒压供水,变频器参数没法调
505
shui在漂漾
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:505
注册时间:2016/1/22
发站内信
发表于:2016/1/26 10:50:30
#5楼
都不用变频器,用一个调节阀就好了。
7026
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:294
历史总积分:7026
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2016/1/26 11:54:18
#6楼
直接用电接点压力表多好,还省钱。
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/26 16:03:14
#7楼
供水的有专用的F700系列变频器。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2016/1/27 21:37:58
#8楼
有没有休眠频率这个参数?
此帖发自手机工控论坛
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2016/1/28 14:36:12
#9楼
D700功能属于简易型,加个专用的控制器更方便些;
[此贴子已经被作者于2016/1/28 14:36:39编辑过]