您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:17个,阅读:2840 [上一页] [1] [2] [下一页]
4788
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:186
历史总积分:4788
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/1/17 18:36:32
#0楼
今天值班时有一台变频器控制柜的上级空开跳闸,是国产德力西的CDM系列250A的空开,送出后到现场检查发现柜内的也是250的没有跳,但是没有上电,通知操作人员上电后变频器显示正常,黑正反转操作信号,变频器不工作,显示sc码,该变频器是国产伟创的,查故障码为内部功率板坏,很操作人员查问故障情形,说是电机得电线缆有接地打火的。马上检查线缆有一根漏线的包好。我不明白的是以前经常出现线缆接地短路的怎么会造成变频器坏的呢,而且变频器进出口都有接触器的,大家来分析下原因
此帖发自论坛手机版
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2016/1/17 18:41:33
#1楼
变频器输出一般不加接触到电机,这容易导致变频器故障升高,因为接触器的频繁动作。。导致接触器的线圈有时接触不良。。。。。才会影响变频器的。。。。
4788
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:186
历史总积分:4788
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/1/17 19:24:17
#2楼
以下是引用4650102872016/1/17 18:41:33的发言:
变频器输出一般不加接触到电机,这容易导致变频器故障升高,因为接触器的频繁动作。。导致接触器的线圈有时接触不良。。。。。才会影响变频器的。。。。
我的接触器是只供电用的吸和后。不会频繁的动作
此帖发自论坛手机版
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/17 19:26:55
#3楼
以下是引用4650102872016/1/17 18:41:33的发言:
变频器输出一般不加接触到电机,这容易导致变频器故障升高,因为接触器的频繁动作。。导致接触器的线圈有时接触不良。。。。。才会影响变频器的。。。。
是这样子的,输出侧一般要求最好不要加装接触器。
4788
liujiandong7
文章数:1326
年度积分:186
历史总积分:4788
注册时间:2014/10/30
发站内信
发表于:2016/1/17 19:32:25
#4楼
我不明白的是为什么就是普通的接地怎么会造成变频器的损坏而且跳上级空开
此帖发自论坛手机版
6530
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6530
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2016/1/17 21:17:09
#5楼
回复 #4楼 liujiandong7
接地还有普通与特殊?哥们什么接地是特殊的?不会10KV接地吧
1871
275645778
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1871
注册时间:2013/4/13
发站内信
发表于:2016/1/18 8:33:07
#6楼
表情接地理论上是可以保护,但是不是百分之百,
10340
977998309
文章数:303
年度积分:728
历史总积分:10340
注册时间:2013/5/16
发站内信
发表于:2016/1/18 8:41:48
#7楼
能跳上一级的,是漏电保护,只能说明上一级的保护电流比标的还要低
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
9063
mlx5118
文章数:3783
年度积分:55
历史总积分:9063
注册时间:2015/1/3
发站内信
2018春节活动(二)
发表于:2016/1/18 9:03:42
#8楼
感谢楼主分享
关注传感器编码器
21259
kazefsh
文章数:7214
年度积分:1234
历史总积分:21259
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/1/18 9:23:13
#9楼
保护不是万能的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005