您现在所在的是:

机电一体化

回帖:14个,阅读:858 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

怎么做防爆

8464
450767466
文章数:1667
年度积分:50
历史总积分:8464
注册时间:2013/8/25
发站内信
发表于:2016/1/10 11:49:16
#0楼
在高温潮湿环境下用铁管做配线管要求防爆的怎么做?用什么材料?
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/1/10 11:54:05
#1楼
如果不嫌麻烦,穿两层如何?外层铁管,里层PVC线管。表情表情
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/10 12:02:16
#2楼
密封是关键。
[此贴子已经被作者于2016/1/10 12:02:24编辑过]
有问题可加
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/1/10 12:59:40
#3楼
隔热和密封要做好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
17931
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:895
历史总积分:17931
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/1/10 13:04:03
#4楼
以前给油田井队上做的设备都是用镀锌管作的,注意密封。灯具、开关、控制柜都是防暴的。
8108
cfm6662008
文章数:2613
年度积分:50
历史总积分:8108
注册时间:2010/4/5
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2016/1/10 14:46:35
#5楼
做防爆的认证也是非常繁琐的过程
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/10 15:01:46
#6楼
这种还是找专业公司做好,因为牵扯到认证。
12613
FORELF
文章数:3165
年度积分:917
历史总积分:12613
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2016/1/10 15:17:49
#7楼
柜体选用防爆型的,接头也要是配好的,穿管要用无缝钢管。
let me go任我行
19537
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:708
历史总积分:19537
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2016/1/10 17:21:13
#8楼
不锈钢
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
3349
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:44
历史总积分:3349
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2016/1/10 17:31:28
#9楼
很多年前做过,用的是薄壁管。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006