您现在所在的是:

电工技术

回帖:33个,阅读:1305 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

空开容量

915
438006548
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2015/11/9
发站内信
发表于:2016/1/9 13:32:12
#20楼
趁早找厂家换3相的吧,不然头疼的问题还在后面
东门子
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2016/1/9 14:17:01
#21楼
30KW三相供电的电热管只有45A,单相基本就是三相的3倍!!!
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
915
438006548
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2015/11/9
发站内信
发表于:2016/1/9 15:14:52
#22楼
还不止3倍,3相电压是380,单相220,大约是5倍,单相电流大是其次,你让上级的断路器情以何堪,会导致上级断路器是跳闸或失效,还会造成母线3相不平,其他3相电机情以何堪,会导致3相电机抖动,电流增大表情越想越痛苦
东门子
2256
liaohuanbin
文章数:168
年度积分:71
历史总积分:2256
注册时间:2007/11/3
发站内信
发表于:2016/1/10 11:25:37
#23楼
暂时没见过150安的单相空开,这么大功率,容易造成三相不平衡的,对电机和一些三相设备冲击很大,因为烤箱恒温时会不停地通断,对上一级三相开关和变压器都是一个很大的负担,建议最好改成三相的,改一下烤箱电路应该不是很难的事情吧,变通电工都可以搞定的事。
1083
hike_1
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2014/6/19
发站内信
发表于:2016/1/11 9:10:09
#24楼
回复 #1楼 hs82463789
换成三相的了。
1083
hike_1
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2014/6/19
发站内信
发表于:2016/1/11 9:10:22
#25楼
回复 #20楼 438006548
换成三相的了。
1083
hike_1
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2014/6/19
发站内信
发表于:2016/1/11 9:10:53
#26楼
回复 #21楼 高雅的雅
大神,3倍怎么计算的?
1083
hike_1
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2014/6/19
发站内信
发表于:2016/1/11 9:12:01
#27楼
回复 #22楼 438006548
高手啊,以前对这方面的电路知识储备少,还有5倍怎么计算的?
1083
hike_1
文章数:181
年度积分:50
历史总积分:1083
注册时间:2014/6/19
发站内信
发表于:2016/1/11 9:12:30
#28楼
回复 #23楼 liaohuanbin
换成三相的了
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2016/1/11 9:36:16
#29楼
我说嘛,怎么会用单相30kw的。真用也就牛了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004