我单位设备运行400KW,请问各位好友电源线2根240电缆埋地穿管,载流量是不够呀?
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/12/16 16:22:27
#1楼
供电距离,400kW是装机容量还是实际负荷(或计算负荷)。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/12/16 16:34:38
#2楼
如果是铜芯线,六根240平方,两根一组,够了,需要另外增加零线与接地线。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/12/16 19:16:58
#3楼
如果设备是400KW的话,电流是 1200A .距离不远的话2根240 铝电缆可以了啊。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/12/16 20:41:21
#4楼
如果是双拼国标铜芯线1就没问题!
距离不会太远吧!
2715
ykxlzh
文章数:158
年度积分:50
历史总积分:2715
注册时间:2012/8/9
发站内信
发表于:2015/12/16 21:21:44
#5楼
电压等级多少???????????
6712
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6712
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2015/12/16 21:37:10
#6楼
够了
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/12/17 8:54:58
#7楼
电压呢?380吗
18333
lizhengchao
文章数:7328
年度积分:319
历史总积分:18333
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/12/17 13:19:38
#8楼
供电距离是多元
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/12/17 15:38:42
#9楼
以下是引用19203954092015/12/16 19:16:58的发言:
如果设备是400KW的话,电流是 1200A .距离不远的话2根240 铝电缆可以了啊。
谁告诉你400KW是1200A??
阻性负载是608A,功率因数0.8时电流860A,1200A表明你的功率因数大约0.5,电力部门一定罚死你