709
虎豹龙蛇鹰
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:709
注册时间:2015/1/6
发站内信
发表于:2015/12/1 9:33:09
#0楼
我们的加热器是3相加热器,配热电偶,温度一般加热到500多度,
附件 tmpdir_2015_12_12_01_15_12_1_9_26_12.jpg
如图,我们是一个一个3相加热器其中两相使用可控硅控制,图片中电路板为厂家自行研发,使用效果相当地好,
不知道国产解决方案如何?  大家使用啥品牌可控硅? 可控硅直接通过PLC的模拟量来控制我以前用过很多,像灵通,西子,经常坏, 上述PLC模拟量输入进入电路板,然后控制可控硅的输出
1. 电路板是自行研发的,市面无售,核心芯片,估计可能是滤波稳压等作用,正是因为有了它,这一套控制方案元器件几年都不坏一次;
2. 可控硅固态继电器, 老外的可控硅就是好,我们也换过国产品牌的,相同参数的可控硅,仍然使用它的电路板,但是寿命大不如;
说了这么多,问问大家都用啥牌子的可控硅控制加热? 都用啥方案控制可控硅? PLC或温控器的PID模拟量直接输出控制吗?
追梦人
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/1 9:43:35
#1楼
有控制三相的固态继电器,还省事。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5612
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5612
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/12/1 10:07:22
#2楼
直接用温控仪输出模拟量不行吗,我们一直用国产宇电的,精度很高。
初学乍练.大家多关照
28401
秀空
文章数:13413
年度积分:1227
历史总积分:28401
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2015/12/1 10:17:53
#3楼
直接用温控仪输出控制接触器,我自己弄的。
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/12/1 10:33:46
#4楼
我这里的老化箱也是温控仪控制可控硅。
8759
dbq
文章数:1380
年度积分:53
历史总积分:8759
注册时间:2002/10/10
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/12/1 11:01:53
#5楼
温控用国产可控硅,国产过零触发电路,各家的都很好用。
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/12/1 11:18:17
#6楼
以前有用过台湾的加热控制器,带模拟量输入控制,非常方便,参数可调
自学成才!
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/12/1 11:49:27
#7楼
用调功器。
有问题可加
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/12/1 12:31:27
#8楼
用温控仪控制就行了。以前做过一台,烧油的。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/12/1 14:07:32
#9楼
可控硅的质量,国产的很好用。楼主这种控制需求,最简单、最典型的就是用固态继电器,由一个小温控器驱动足矣了,没必要上PLC。一个温控器加一个三相固态继电器即可。
我是你的朋友