您现在所在的是:

变频器维修

回帖:24个,阅读:1376 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

台达PLC维修

5704
lsg1971
文章数:1740
年度积分:86
历史总积分:5704
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/11/26 8:44:52
#0楼
台达DVP-32ES一台不能和电脑建立通讯。首先逐一排查,用别的台达PLC能上下载程序,证明电脑编程软件和编程电缆没问题。测量PLC通讯芯片周边外围元件没有发现损坏,更换通讯芯片ADM202也没有解决问题,维修陷入困境,希望各位大侠指教。
初学乍练.大家多关照
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/26 10:30:54
#1楼
坏了我们都是送回厂家维修,除非明显的故障还有换继电器的表情
自学成才!
5704
lsg1971
文章数:1740
年度积分:86
历史总积分:5704
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/11/26 10:51:21
#2楼
回复 #1楼 yejingmao
哪得不老少钱把,还是愿意自己搞,学习了东西,省了费用。
初学乍练.大家多关照
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/11/26 10:55:12
#3楼
对比波形看看有无异常
5704
lsg1971
文章数:1740
年度积分:86
历史总积分:5704
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/11/26 11:05:15
#4楼
回复 #3楼 kazefsh
哪的波形,CPU到通讯芯片的吗,印版走线量了,没有断线,但没有示波器看不了波形。
初学乍练.大家多关照
26290
ytleaderplc
文章数:10989
年度积分:853
历史总积分:26290
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2015/11/26 11:24:39
#5楼
那可能就是cpu板子有问题 了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
5704
lsg1971
文章数:1740
年度积分:86
历史总积分:5704
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/11/26 11:28:47
#6楼
回复 #5楼 ytleaderplc
现在我也怀疑是CPU问题,但没办法证实。里面有程序,上电后RUN灯也亮。
初学乍练.大家多关照
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/11/26 11:32:34
#7楼
回复 #4楼 lsg1971
TX和RX的波形啊。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/11/26 11:33:44
#8楼
回复 #6楼 lsg1971
我有帖子,修232通讯因为幅度不对导致没有接收
5704
lsg1971
文章数:1740
年度积分:86
历史总积分:5704
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/11/26 11:36:44
#9楼
以下是引用kazefsh2015/11/26 11:33:44的发言:
我有帖子,修232通讯因为幅度不对导致没有接收
大侠给个链接,谢谢了。
初学乍练.大家多关照