看看我选择的对吗

27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/10 18:06:47
#0楼
现场15个220V 普通电磁阀,如果选用断路器的应该选择多大的呢?不同时工作, 3A 的大吗?
电机7.5KW ,选择德力西25A接触器,空开32A   电缆4平方
    5.5KW   选择接触器是18A  空开20A  
如果大家有不同或是更好的意见,给我参考一下。
3465
13801509984
文章数:293
年度积分:50
历史总积分:3465
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2015/11/10 18:10:52
#1楼
电磁阀不知道功率无法计算电流
7.5KW的电机接触器和空气开关可以,配线4平方足够
5.5KW的电机接触器和空气开关可以,配线2.5平方足够
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/11/10 18:14:17
#2楼
电机选型没问题,电磁阀多大功率的啊。
天地不仁以万物为刍狗
19350
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:517
历史总积分:19350
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/11/10 18:30:50
#3楼
一般电磁阀耗电功效9W。3A断路器OK。
摸着石头过河,走自己的路吧!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/10 18:49:43
#4楼
7.5kW三相电机,空开可能20A就够;不记得以前是如何估算的了,应当是看起动时的负载轻重等。
但我此说没有把握。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/10 18:57:31
#5楼
选择可以的。
9317
15075600731
文章数:654
年度积分:50
历史总积分:9317
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/11/10 19:38:24
#6楼
电磁阀应该标注有功率或电流,根据最大总电流选择断路器。
接触器、断路器与电缆选型,个人认为合适。
学习、学习、再学习。
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/10 19:45:00
#7楼
谢谢大家了。
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/11/10 19:49:28
#8楼
楼主的选型可以的啊。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/11/10 20:51:20
#9楼
如果这些都是常规产品的话
你的选型都没问题!