  这几天修变频器是接连炸了三只模块,现在都不敢动手了,一台台达的2.2KW,电机转动一会报故障GFF,拿回去用维修电源加2A保险接0.75电机测试。 一启动电机转了两下模块和保险就炸了。还有两台海利普7.5KW的也一样,空载测试了输出的波型和电压都是平衡,接上电机就炸模块和保险。为什么2A的保险都保护不了模块
  变频器测试的时候电容断开了的,只用了维修的电容560uF,保险接在电容后面的。
  请问下大师们是怎样保护模块的
  我用的220变380的500VA的变压器,应该没有这么大的电流,昨天晚上拆了一只模块看了下是IGBT中并联的二极管击穿了,不知道是怎样造成的
[此贴子已经被作者于2015/11/10 9:49:48编辑过]
5613
yeyecun
文章数:929
年度积分:50
历史总积分:5613
注册时间:2011/9/20
发站内信
发表于:2015/11/9 11:46:30
#1楼
这个要专业人士来解答了哦,小功率的串接灯泡试试。
6205
坏男孩
文章数:1917
年度积分:50
历史总积分:6205
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2015/11/9 12:13:17
#2楼
串联灯泡试一下。多看看咸老师的书籍
86120
ZCMY 版主
文章数:47541
年度积分:639
历史总积分:86120
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/11/9 12:41:05
#3楼
呵呵;先确认你用的保险是快熔而不是普通的;
1808
zj641108
文章数:97
年度积分:53
历史总积分:1808
注册时间:2006/4/29
发站内信
发表于:2015/11/9 14:09:06
#4楼
串灯泡只能空载,一带电机就会报低电压,我有次带灯泡也把模块给击穿了,都不知道是什么原因
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/9 14:17:48
#5楼
可能保险的熔断速度跟不上,或者其他的原因。
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/11/9 20:39:47
#6楼
这个原因不太好确定
此帖发自论坛手机版
19570
xq09181 版主
文章数:3485
年度积分:366
历史总积分:19570
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/12 19:39:20
#7楼
在逆变电路的电源输入端串灯泡或串2A保险,应该是能起到保护作用的。是否为串接的位置不合适,如串接在储能电容之前或串接于三相电源输入端,起不到保护作用。
另外空机测试正常,是光测了脉冲电压吗?不能忽略对脉冲电流的测量。有时测量电压正常,往往掩盖了电流能力不足的真相。
须保障驱动电路输出正、负驱动电流的能力。才行啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/11/13 9:35:55
#8楼
这么小的,除了上电带灯泡一般我不会做其他保护措施,我也没有遇到过炸的,楼主还是驱动没有修好吧
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/13 10:00:46
#9楼
4楼所说串灯泡仍烧模块,不知具体是什么情况;
7楼所述,也应是经验之谈。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005