  各位大神你们好!
  我这里有一个三相异步电动机30KW接星三角用继电器控制接触器没有变频器,当我按启动按钮后星型启动运转正常,当转换三角型运转时接触器正常吸合、可电机就停止运转了,我用万用表测量接触器KM1,KM2都有电的。现在我只能三角形运转,请教各位大神是什么问题?
2474
nxdlhj
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:2474
注册时间:2013/5/5
发站内信
发表于:2015/11/6 22:49:33
#1楼
估计你是电机六根电源线  接线错误
569
xuehao1314
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:569
注册时间:2015/11/6
发站内信
发表于:2015/11/6 22:55:53
#2楼
回复 #1楼 nxdlhj
你是说我U2 V2  W2 三根接线错误吗?  我检查过了好像没有啊!
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/11/6 23:15:53
#3楼
上个图看看,线肯定接错了
自学成才!
1106
Arluo
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2008/12/29
发站内信
发表于:2015/11/7 0:21:43
#4楼
当转换三角型运转时接触器正常吸合、可电机就停止运转了???确定是停转吗??还是转得很慢或堵转,像是缺相运行哪种? 转换三角型运转时接触器正常吸合-----电源开关也不用跳闸吗?
如楼上所答,线接错了。注意电机盒里接线端子上电机线圈引出的六根线U1/V1/W1和U2/V2/W2的接线位置。上个图给你参考下:
附件 星三角启动接线.jpg
6712
ccdcgzg
文章数:1704
年度积分:50
历史总积分:6712
注册时间:2010/4/8
发站内信
发表于:2015/11/7 6:06:04
#5楼
是新安装的,还是已经运行一段时间了?你的KM1     KM2有电,是用电笔测的,还是用万用表测的?有可能是接触器的触点没吸合上,用万用表测三相电压
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/11/7 6:47:40
#6楼
转换后没听响就很好了,赶紧检查下线接对否?
有问题可加
19664
fuhuafeng72
文章数:5597
年度积分:102
历史总积分:19664
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2015/11/7 8:10:54
#7楼
接错了电机线了
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
569
xuehao1314
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:569
注册时间:2015/11/6
发站内信
发表于:2015/11/7 8:27:10
#8楼
回复 #4楼 Arluo
  当换三角型时就停转了,接触器正常吸合,空开也不跳闸,我两组线接线是    U1  V1  W1  W2  U2 V2 按电机上接的!
569
xuehao1314
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:569
注册时间:2015/11/6
发站内信
发表于:2015/11/7 8:30:32
#9楼
回复 #5楼 ccdcgzg
电机是新安装的主线也是新拉的控制线是以前用过的,接触器电压正常!用万用表测量的。