579
狂野青年
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:579
注册时间:2015/8/25
发站内信
发表于:2017/2/9 10:26:53
#20楼
我的也报这个故障,请楼主及各位老师赐教
知识要想精益求精,必须把你保守的知识拿出来!
610
chen大礼
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2017/1/16
发站内信
发表于:2017/2/9 22:51:26
#21楼
我遇到过,cpf00当时官方给我的回复是控制板使用或者存放不放导致的,但是当时我坏的变频器都是在使用中出现的,我自己是怀疑这个是安川G5 G7存在的一个bug.当然我们也采取了一些措施,比如严格的执行设备接地。当然我一个朋友拿报错的板子出去从新烧录以后也可以正常使用的!!纠结中!!
此帖发自手机工控论坛
612
萧锋
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:612
注册时间:2016/4/27
发站内信
发表于:2017/3/6 11:02:40
#22楼
我这也有几台这个报CPF000的,有能修的联系我,13355338089,谢谢!
2827
659685610
文章数:10
年度积分:269
历史总积分:2827
注册时间:2017/1/23
发站内信
发表于:2017/5/25 12:34:41
#23楼
需要维修G7主板的联系我。价格便宜。
此帖发自手机工控论坛
1098
神一样的少年
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1098
注册时间:2014/4/24
发站内信
发表于:2017/5/31 10:57:45
#24楼
楼主麻烦分享一下解决的办法,大家一起互相学习嘛!谢谢!
此帖发自手机工控论坛
545
626997918
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:545
注册时间:2017/6/4
发站内信
发表于:2017/6/4 12:54:00
#25楼
他这是在炫耀还是在干嘛?要么就不说 大家还不会攻击你.每个厂里的电工都像你这么玩那我们就真没活路了
545
626997918
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:545
注册时间:2017/6/4
发站内信
发表于:2017/6/4 13:01:33
#26楼
这种放置长时间没用的 故障一般和电解电容关系很大 虽然我还没遇到过这类故障 但机理都差不多 有遇到没找出问题的检查下 主板电源的电容先 希望对大家有用
2181
273829470
文章数:75
年度积分:138
历史总积分:2181
注册时间:2018/8/26
发站内信
发表于:2018/8/31 13:09:09
#27楼
回复 #20楼 狂野青年
你真厉害
此帖发自论坛手机版
786
hedxu
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:786
注册时间:2013/8/12
发站内信
发表于:2018/11/9 16:28:35
#28楼
是什么问题造成的?能否告知一下,我也有几台变频器出现cfp00故障
1704
26478188
文章数:245
年度积分:50
历史总积分:1704
注册时间:2014/9/21
发站内信
发表于:2018/11/22 20:26:12
#29楼
楼主在吹牛,换什么配件一块钱?说来听听,不要打击人,你用1元什么东西修好的?