您现在所在的是:

电工技术

回帖:28个,阅读:5901 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/20 14:46:23
#10楼
如7楼所说,速度应当没有问题。
13905
hmz810220
文章数:3231
年度积分:408
历史总积分:13905
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/10/20 16:08:47
#11楼
以下是引用kazefsh2015/10/20 10:53:08的发言:
是控制几个毫安的电流吗?固态有漏电流的,我觉得可能不能可靠关断。
我是选用通断直流型的
13905
hmz810220
文章数:3231
年度积分:408
历史总积分:13905
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/10/20 16:11:36
#12楼
以下是引用cfg1682015/10/20 12:40:37的发言:
每秒10次,每天40W次。
PLC是晶体管输出的类型的吗?还是继电器输出的类型?
如果将开关信号提供给固态继电器,100毫秒开关一次的频率,对于品牌级别的固态继电器来说,根本就不是问题。
附件 01.jpg
PLC是晶体管输出,三菱Q系列的,速度我倒是不担心,就是担心寿命,不要用个几个月就出问题那就不好完了,即使PLC输出是继电器类型,我也可以把触发接近开关直接接到需要触发的硬件上也是没问题的,不经过PLC
13905
hmz810220
文章数:3231
年度积分:408
历史总积分:13905
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/10/20 16:12:55
#13楼
以下是引用kdrjl2015/10/20 14:33:58的发言:
如果电流很小,几个毫安,那用固态继电器做什么?直接用晶体管做电子开关就行了。这个寿命是无限大的。(只要电路的设计合理,不会损坏。)
呵呵,对这个不熟,关键是停机改造,不能停太久,还是先用自己有把握的安全些。
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/10/20 16:17:47
#14楼
回复 #11楼 hmz810220
我们是由于用来断高压的,因为当时没有和是的继电器,但是发现电压检测还是有电压,最后改用了真空继电器。
1582
robbielpzl
文章数:228
年度积分:50
历史总积分:1582
注册时间:2015/8/9
发站内信
发表于:2015/10/20 19:30:27
#15楼
固态继电器也有输出直流型的,虽然平常绝大多数是交流负载。其实里面的电路很简单,就是前级电路给个信号光耦隔离可控硅导通,一般小功率的里面基本就大约10多个左右的电子元件,关键元件有个光耦和一个可控硅(大多数都是可控硅,可耐大电流),不过楼主的要求中通断电流只有几个毫安吗。。。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/10/20 19:49:59
#16楼
以下是引用hmz8102202015/10/20 16:11:36的发言:
只要固态继电器的容量选择搭配没有问题,电路设计合理,这玩意感觉用一辈子都不是问题。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/10/20 19:50:36
#17楼
没有问题!
个人见解
1386
测电笔an
文章数:93
年度积分:50
历史总积分:1386
注册时间:2014/6/18
发站内信
发表于:2015/10/20 21:16:41
#18楼
你的开关频率不是问题   好多固态继电器漏电电流可能有几十ma  我用的美格而的直流控制直流的固态继电器可以关断变频器的运行信号  估计在10ma  左右具体没有测量过   其它品牌的试过几个  不能可靠关断变频器的运行信号    希望对你有帮助
此帖发自手机工控论坛
13905
hmz810220
文章数:3231
年度积分:408
历史总积分:13905
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2015/10/21 8:28:36
#19楼
以下是引用测电笔an2015/10/20 21:16:41的发言:
你的开关频率不是问题   好多固态继电器漏电电流可能有几十ma  我用的美格而的直流控制直流的固态继电器可以关断变频器的运行信号  估计在10ma  左右具体没有测量过   其它品牌的试过几个  不能可靠关断变频器的运行信号    希望对你有帮助
谢谢,昨天测试了下,接法是这样的,我用NPN型接近开关输出直接接固态继电器转换成正极通断,就没进PLC了,测试效果OK,测试时间运转有3个小时吧,没发现干扰,原来没转接固态继电器的时候直接用接近开关发现干扰很严重,当然,如果会用问题我就准备改用PNP接近开关了,不过我还没买过这样的接近开关。其实我是担心固态继电器的寿命问题,毕竟一天触发40W左右,一年下来也有1亿多次,会用一年也好,就怕用几个月就坏了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006