您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1136 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

配电箱的问题

7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/10/16 22:54:23
#0楼
今天偶有发现 几个配电柜的总空开的电流  小于下级开关电流的总和  这样配正常吗  比如 一个配电柜 总开水250A  下级开关配了两个160A的 断路器  还有几个40A的  这样的话 160+160+40=360   这个值要远远大于 250A   可是设备还是在用  谁能说一下 这样配电对吗  还是这里面还有什么计算方法
开心了就笑,不开心就过会再笑
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/10/16 23:24:18
#1楼
这样配是没问题,你要考虑有没有同时使用因数,同时启动机率等
自学成才!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/10/16 23:35:45
#2楼
只要各开关选择正确,应当是没有问题的。
853
借船出海
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:853
注册时间:2015/10/11
发站内信
发表于:2015/10/16 23:37:47
#3楼
如果是同时使用就不可以
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/10/16 23:46:02
#4楼
分开关额定电流的总和大于总开关额定电流还是可以用的,因为各分开关几乎不会同时达到各自的额定电流。
7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/10/17 0:13:56
#5楼
回复 #4楼 1989460116
但是如果同时都使用了呢   这是不是还是存在这样过流跳闸的隐患
开心了就笑,不开心就过会再笑
5252
15900475403
文章数:309
年度积分:110
历史总积分:5252
注册时间:2015/9/3
发站内信
发表于:2015/10/17 1:18:48
#6楼
这样很正常的,见过不少了,现在电箱电柜这样做的很多,一般底下空开带的设备,很少有全部满负荷的,当然要是底下空开全满负荷,总空开还是会跳的
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2015/10/17 9:04:53
#7楼
很正常,一般配电箱都是这样配置的。
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/10/17 9:16:21
#8楼
一般的选型依据,都是按照终端负载的功率来进行选型的,而不是按照总开关带分开关的数量来进行平局分配容量的。
还有一般的配电箱,需要进行预留备用开关,所以备用开关是用来应急的,不能算上。
22944
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:492
历史总积分:22944
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/10/17 9:41:00
#9楼
下级的空开不是都同时用吧。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005