您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:2151 [上一页] [1] [2] [下一页]
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/9/29 19:35:03
#0楼
一台日立SJ300,7.5KW数控车床用的,现在通电启动运转10秒或者2秒自动就停了,也不会报警,有时通电启动会运转一分钟,有时根本不会转,也不报警,改成面板启停也不行,查内部端子状态监测,正转端子是为1,断开为0.说明端子回路无问题,这是什么情况呢,参数绝对没问题。还有就是面板启动不到1分钟就停,不报故障,排除停止键没弹起来,把电压调高到450V故障现象依旧,这到底是主板问题还是其他问题。
[此贴子已经被作者于2015/9/29 21:34:29编辑过]
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/9/29 20:14:54
#1楼
网上一搜,还不只是我遇到过,好几个朋友都遇到过,看来是这机器的通病啊。有朋友说是直流母线检测欠压,不予以启动,说查看D102的电压值,可参数怎么也选不到D102啊
[此贴子已经被作者于2015/9/29 20:27:06编辑过]
5707
1069391203
文章数:449
年度积分:50
历史总积分:5707
注册时间:2011/1/29
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/29 20:57:16
#2楼
d102应该是二极管
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/9/29 20:58:15
#3楼
回复 #1楼 1053287355
附件 QQ图片20150929204303.jpg

附件 IMG_20150929_205352.jpg
这是接线端子拔掉后的监视状态D05的值,按理说输入端子不接线,应该不会有哪些亮着的新号吧,不过无新机比较,如能从探讨技术的角度出发,麻烦哪位方便看看拔掉端子是不是这样显示的
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/9/29 21:01:38
#4楼
回复 #2楼 1069391203
不是吧,
附件 QQ图片20150929210222.jpg

附件 QQ图片20150929204303.jpg
1320
Lxfzascs
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1320
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2015/9/29 21:10:50
#5楼
看一下你的直流母线电压正常不,不正常的话我可以维修。
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/9/29 21:12:40
#6楼
回复 #5楼 Lxfzascs
实测P+ p-电压正常,但不知道在哪个参数调出母线电压显示值呢
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/9/29 21:36:13
#7楼
刚刚看了下,应该与这输入状态无关,在这种状态下刚通电可以运行,10秒左右就停,期间这状态没有发生改变,电压调到350故障依旧
[此贴子已经被作者于2015/9/29 21:38:46编辑过]
1320
Lxfzascs
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1320
注册时间:2014/10/26
发站内信
发表于:2015/9/29 21:56:53
#8楼
回复 #7楼 1053287355
万用表测量是一方面,另一方面看他的直流母线监视电压正常不。
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/9/29 23:40:23
#9楼
看到日立这个型号就头大

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004