您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:15个,阅读:2680 [上一页] [1] [2] [下一页]
1241
pudongai
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1241
注册时间:2011/5/12
发站内信
发表于:2015/9/24 14:30:20
#10楼
哎  主要之前不得打电话给三菱客服,他说A700四线制接两线的话经常会要么能读不能写,要么能写不能读的问题,这种问题还是是随机的..........后来测试不能写,就是应答有错误,是因为参数设置权限和运行模式有关系!这还真没想到!
学习,再学习  !
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/9/24 16:46:29
#11楼
恭喜楼主!
1241
pudongai
文章数:168
年度积分:50
历史总积分:1241
注册时间:2011/5/12
发站内信
发表于:2015/9/25 15:18:49
#12楼
回复 #11楼 szhenlong
谢谢,主要是看到你们都说行,那应该肯定是行的!所以多翻了几遍说明书就找到问题了!
学习,再学习  !
520
1002439225
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:520
注册时间:2015/10/9
发站内信
发表于:2015/10/9 9:24:44
#13楼
哥们儿,你那个通讯是怎么搞得,我用的西门子1200的,接四线制的怎么读取不了数据
610
251855477
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2013/8/27
发站内信
发表于:2017/6/6 20:41:15
#14楼
回复 #10楼 pudongai
请问楼主是怎么解决台达PLC与三菱变频器通讯问的,我也是同样问题
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2017/6/7 9:54:29
#15楼
以下是引用528工控科技2015/9/23 11:01:06的发言:
读取是顺利的,二线制就不是问题。
能读取就说明通讯没问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005