您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:18个,阅读:3536 [上一页] [1] [2] [下一页]
996
boyxy866
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2009/4/19
发站内信
发表于:2015/9/22 14:42:23
#0楼
手头上有FX1S,和fx1n-232bd,用usb转串口线将232bd和电脑连起来了。试了很多个程序,都不能进行通信。具体的表现是:电脑上用的串口调试助手,从电脑向PLC发数据的时候,232bd上的RX+的灯一直闪烁,可是PLC程序里面读不到数据。通过plc程序控制PLC向电脑发送数据时,232bd上的TX+的灯不闪烁,且串口助手也收不到数据。请问大神们,我该怎么调试,才能找到问题和解决问题。多谢了
[此贴子已经被作者于2015/9/22 14:43:29编辑过]
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/9/22 14:49:02
#1楼
串口号,速率,位数设置不匹配。
996
boyxy866
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2009/4/19
发站内信
发表于:2015/9/22 15:09:56
#2楼
回复 #1楼 szhenlong
D8120给的指为H881,电脑串口调试助手设置的波特率为9600,1位停止位,无奇偶校验,数据长度为8位,串口号选的应该是没错的,不然电脑发送数据时,232bd上的RX+的灯也不会一直闪烁了吧?
6705
szhenlong
文章数:1347
年度积分:176
历史总积分:6705
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/9/22 15:22:26
#3楼
是H81还是881?
1406
wbw1234wbw
文章数:77
年度积分:50
历史总积分:1406
注册时间:2011/5/14
发站内信
发表于:2015/9/22 15:24:01
#4楼
多试几个波特,还有com口
此帖发自手机工控论坛
996
boyxy866
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2009/4/19
发站内信
发表于:2015/9/22 15:25:23
#5楼
回复 #3楼 szhenlong
H881
996
boyxy866
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2009/4/19
发站内信
发表于:2015/9/22 15:26:57
#6楼
回复 #4楼 wbw1234wbw
嗯,我试试
996
boyxy866
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2009/4/19
发站内信
发表于:2015/9/22 15:37:35
#7楼
回复 #3楼 szhenlong
我的程序是这样的
附件 SHNVY【P4D{【BF8ZZ`【DRI)1.jpg
附件 WP@%K103DCYR】5YC}E$$O(G.jpg
996
boyxy866
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2009/4/19
发站内信
发表于:2015/9/22 15:38:58
#8楼
回复 #3楼 szhenlong
串口调试助手的设置是这样的
附件 U@~%TLGQPX$959~EI48H_1J.jpg
996
boyxy866
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2009/4/19
发站内信
发表于:2015/9/22 15:52:20
#9楼
回复 #4楼 wbw1234wbw
试了几个还是不行。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003